beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление низковольтных комплектных устройств. Сопротивление заземления

Количество просмотров - 5126
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Апреля 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)


всё правильно

На каком основании правильно или не правильно? Вот на вводе в здание повторное заземление не нормируется, почему 4 ома в данном случае при разделении N на PE, нормируется? У инспектора был один пункт п.1.7.101

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 27 Апреля 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

почему от ТП (4-х проводная кабельная линия), при разделение в ВРУ здание на N и PE, инспектор просил 4 Ома на ЗУ  здания

при отключенном от PEN-проводника сопротивление ЗУ должно быть 10...30 Ом (Сопротивление не нормируется), при подключенном к ЗУ PEN-проводнике как раз и будет 4 Ома (удалённое сопротивление трансформаторной и плюс повторное ЗУ на вводе)
сопротивление растекания тока заземляющего устройства измеряется в отключенном от электроустановки состоянии

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Апреля 2017 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Оно будет общим - КТПН существующее - это рядом, но контур вокруг будет и он будет соединен уже с существующим. Про существующий контур мне ничего не известно -данных нет и не будет

Хотите, делайте свой контур, хотите, изыскивайте существующий у ТП и присоединяйтесь к нему, но при любых вариантах общее сопротивление растеканию на заз.шине КРУ должно быть не более 4 Ом, - табл.1.8.38, 3й абзац , 3 строка

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Апреля 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

[цитата ПУЭ7]1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или вы­воды источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN - или N -проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. [/quote]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 27 Апреля 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

при отключенном от PEN-проводника сопротивление ЗУ должно быть 10...30 Ом (Сопротивление не нормируется), при подключенном PEN-проводнике как раз и будет 4 Ома (удалённое сопротивление трансформаторной и плюс повторное ЗУ на вводе)
сопротивление растекания тока заземляющего устройства измеряется в отключенном от электроустановки состоянии
[/quote]
Так в итоге, если делать контур на вводе в здание (ВРУ), какое должно быть сопротивление контура? В ПУЭ только нашел, что не нормируется, а тут получается что уже 10...30 Ом .

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Апреля 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

сопротивление повторного заземлящего устройства не нормируется, но необходимо,
чаще всего его делаю 10...30 Ом, я выбираю 10 Ом

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 27 Апреля 2017 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите пожалуйста по поводу значения сопротивления заземляющего устройства НКУ
лично я воспринял что НКУ это как шкаф или щит стоящий как  в поле....а у вас все таки ввод в здание получается? на вводе  здание - не нормируется повторное заземление...но в вашем случае имеет смысл соединить его с существующим контуром заземления подстанции- будет только лучше ( в двух местах)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Апреля 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


сопротивление повторного заземлящего устройства не нормируется, но необходимо,
чаще всего его делаю 10...30 Ом, я выбираю 10 Ом

При разделение PEN на N и PE, на вводе в здание, и делая там контур заземления, можно данный контур делать от 10 Ом до 30 Ом, я правильно понял? 4Ома не обязательно. Инспектору бы доказать еще это...Я пытался доказать, что сопротивление нейтрали ДГУ, при одной отходящей линии, можно принимать 30 Ом, он все ровно 4Ом говорил и настаивал жестко.
Аналогично указывал, что при монтаже контура заземления здания, необходимо 4 Ома соблюдать, и расчет ввести для 4 Ом.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 27 Апреля 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

если вам позволит электросетевая компания подключиться к ЗУ КТП, то пожалуйста подключайтесь, ведь два ЗУ рядом это тоже не очень

----- добавлено 27 Апреля 2017 года, 10:06 -----
при отключенном от PEN-проводника сопротивление ЗУ должно быть 10...30 Ом (Сопротивление не нормируется), при подключенном к ЗУ PEN-проводнике как раз и будет 4 Ома (удалённое сопротивление трансформаторной и плюс повторное ЗУ на вводе)
сопротивление растекания тока заземляющего устройства измеряется в отключенном от электроустановки состоянии


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 27 Апреля 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Новый блок-бокс НКУ полной заводской готовности - будет располагаться в 5 м от сущ. КТПН-6/0,4 2х630 кВа и от нее же запитываться двумя кабелями ВВГнг-LS-1, в котором будет располагаться щит станций управлений с двумя рабочими секциями и АВР на секционном выключателе, так же щит собственных нужд НКУ (отопление, вентиляция, рабочее и аварийное освещение). .......

В ТУ что написано (про заземление) ?

Инженер (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 27 Апреля 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


при отключенном от PEN-проводника сопротивление ЗУ должно быть 10...30 Ом (Сопротивление не нормируется), при подключенном к ЗУ PEN-проводнике как раз и будет 4 Ома (удалённое сопротивление трансформаторной и плюс повторное ЗУ на вводе)
сопротивление растекания тока заземляющего устройства измеряется в отключенном от электроустановки состоянии



В каком нормативе это написано? В ПУЭ п.1.7.61 написано просто не нормируется. Получается это Ваши высказывания из практического опыта?
НУ а вообще нормируется сопротивления по ПТЭЭП - для элекстроустановок с гл.зазм. нейтралью наибольшее сопротивление ЗУ 30 Ом. Ладно, спасибо Вам, я то думал, что при разделение N и PE и контуре заземления здания надо 4 Ома обязательно.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 27 Апреля 2017 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

вы то ли не читаете, то ли не внимательно, уж простите за такое высказывание
я уже два раза написал
при подключенном ЗУ к электроустановке - 4 Ома, это норма

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 27 Апреля 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)


вы то ли не читаете, то ли не внимательно, уж простите за такое высказывание
я уже два раза написал
при подключенном ЗУ к электроустановке - 4 Ома, это норма

Я видел, что Вы писали. Измеряется при отключенном, расчет вести для повторного ЗУ можно для (до) 30 Ом. А при подключенном будет 4 Ома.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 27 Апреля 2017 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

если нет подобных линий отходящих то да получается контур должен быть 4 Ом но это в месте заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока - ТП, ДЭС


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 27 Апреля 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Да, отдельно стоящее, в общем сброшу ГП - там все видно [улыбка]
* ГП.dwg
(494.92 Кб)  [скачать]  [загрузок: 15]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, Evdbor, Vikkkkktor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines