Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 21 Апреля 2017 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Дом с квартирами повышенной комфортности.
Смотрим СП 31-110-2003.п 6.2 - Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортности следует определять...в соответствии с заявленной мощностью и коэффицентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Даны две эти таблицы, с двумя коэффициентами.
Далее "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников повышенной комфортности определяется по формуле:
Р*n*K0,
где P - установленная мощность,
n - количество квартир,
K0 коэффициент одновременности.

Тогда зачем дана таблица с коэффициентами спроса, если они не принимают участия в расчете?
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Апреля 2017 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

P - установленная мощность
Это не установленная мощность, а расчетная.
См. также примечание 4 к табл.6.1.
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Апреля 2017 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Это не установленная мощность, а расчетная.
Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки?
Примечание 4, в таблице 6.1 и приводит нас к упомянутым выше табл. 6.2 и 6.3.
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2017 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс из таблицы 7.2 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр)
 
ПОВЫ КОМФ.png
 
* ПОВЫ КОМФ.png
(46.7 Кб, 1482x834)  [скачать]  [загрузок: 51]


Pу  мощность потребителей квартиры -заявленная мощность

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2017 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс
А можете пояснить почему спроса, а не одновременности?
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2017 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Pу  мощность потребителей квартиры -заявленная мощность
То есть есть квартиры с мощностью 70 кВт?)
Или имеется ввиду всех квартир?)
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2017 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки?
По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс.
По табл. 6.3 определяется  расчетная нагрузка на питающий стояк, секцию ВРУ, здание
с учетом неодновременности максимума нагрузки (Ркв) разных квартир.
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Апреля 2017 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Апреля 2017 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс.
То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Апреля 2017 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
ну да, не все живут в однокомнатных

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

максим не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016 теперь это действующая редакция, просто он сделан на основе СП 31-110-2003 именно это имеется ввиду на титульной обложке

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Апреля 2017 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

вот вам скриншот с консультанта
 
сп256.png
 
* сп256.png
(155.66 Кб, 4485x1388)  [скачать]  [загрузок: 39]


вот название которое вставляется с консультанта "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр)
можно конечно стирать  СП 31-110-2003 которое почему то  везде есть...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 21 Апреля 2017 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

вот тоже вариант
СП 256....png
 
* СП 256....png
(34.12 Кб, 781x862)  [скачать]  [загрузок: 31]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Апреля 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016
У нас в базе статус СП 31-110-2003 - "действующий". Его пока никто не отменял...)))
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 21 Апреля 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

значит ваша база устарела
Дата введения 2017-03-02

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 21:57

автор: Andrey_76
Сегодня в 21:41

автор: Юра 123
Сегодня в 21:13

автор: Игорь 5363
Сегодня в 13:40

автор: Samsony 1
Сегодня в 09:28

автор: Samsony 1
Сегодня в 09:22

автор: ПТЗ
Сегодня в 03:27

автор: Вредина
Вчера в 17:39

автор: Posetitel
Вчера в 10:51

автор: Zsk
Вчера в 10:32

Вчера в 10:02

21 Апреля 2017 года, 13:38

автор: Старинфо
21 Апреля 2017 года, 13:27

автор: Старинфо
21 Апреля 2017 года, 12:07

автор: Никнейм
21 Апреля 2017 года, 11:51

Последние 10 cообщений чата:
07 Апреля 2017 года, 10:24
Хз
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.
24 Января 2017 года, 08:20
Товарищи сориентируйте пожалуйста сколько сейчас стоит проект УУТЭ выполнить без экспертизы?
09 Января 2017 года, 16:48
Доброго всем времени суток и с прошедшими праздниками.
Уважаемые архитекторы поделитесь пожалуйста инсоляционной линейкой для г. Муравленко ЯНАО
03 Января 2017 года, 10:09
я первая!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Никнейм, Andrey_76, Dizel 2012, Vоlk, Shvet, Samsony 1, Виталина, Юра 123