Прокладка контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ в одном лотке. Можно выполнить совместно?

Количество просмотров - 7872
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 03 Мая 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Ну те же лотки DKC огнестойкость R90, так что да, обеспечивается.

Вот по кабелю привел же пункт 2.3.120, который как раз говорит о возможной совместной прокладке
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 03 Мая 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

те же лотки DKC огнестойкость R90

о какой именно продукции речь?
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 03 Мая 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)


те же лотки DKC огнестойкость R90

о какой именно продукции речь?


Листовые лотки S5 Combitech
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Мая 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

ясно
мое мнение-хрень все это
и требования в ПУЭ по огнестойкости в свете современного пожарного подхода - хрень
И сертификат на данную продукцию в части обсуждаемого вопроса -хрень
Ну причем тут потеря несущей способности?
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Мая 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Все хрень. И подстанции особенно )))

А по делу вообще говоря требования по перегородкам с точки зрения пожара важны для взаиморезервируемых кабелей, а не для разделения контрольного и силового.
Кроме того, мы же используем кабели нг-LS в любом случае.

Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 03 Мая 2017 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

интересна, конечно, концепция современного пожарного подхода.
по поводу перегородки металлической - хоть в каталогах и заявлена огнестойкость R90, непонятно, что они имеют ввиду.
если перегородки не допускают распространение огня, пока сами не деформируются и огонь сможет проникать через перегородку, то для кабеля это не главное, у кабеля изоляция поплавится быстрее и жилы замкнутся м/у собой.
потом не только от пожара должна перегородка спасать, но и от дуги, возникшей в соседнем кабеле, а для дуги сталь 1 мм - это вообще не преграда.
единственное, для чего нужны металлические перегородки, как по мне, так это только защита от полей и визуальное разделение трасс
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 03 Мая 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение.
Сегодняшняя «взаимосвязь» между пожарными требованиями и электрикой-это жуть. Какая, на фиг, огнестойкость (особенно по несущей способности, как в примере привели), говоря о металлических перегородках/лотках?! Какое, елки-палки, применение требований МЭК, если у нас даже терминология пожарная иная от МЭК, не говоря о требованиях? Перевод стандартов и тот с косяками.  И т.д. Итог- все катится куда сила тяготения и случайные события потянут (в этой сфере)…
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 03 Мая 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Ну вот все же если вернуться к сути темы.

Сегодня заказчик начал опять ныть что все не так. В общем еще раз накинул ему идею сделать все на металлических лотках. Суть какая - накидываем по трассе фбски и по ним прокладываем 5 небольших лотков - 2 для силы, 2 контрольных и 1 для цепей ТМ. Пока думает.

Нигде подобной реализации не видел, хотя в принципе это не запрещено. ЧТо думаете на это счет, коллеги?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 03 Мая 2017 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

думаю, идея - бред.
кладите ж/б лотки, как все видели и привыкли, хотите успокоить совесть, делайте перегородки из уголка, листа железа, кирпича и т.д.
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 03 Мая 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


думаю, идея - бред.



А по-обоснованнее, если не сложно?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 03 Мая 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

зачем металлические лотки по земле? их будут пинать все, кому не лень. металлические лотки если и прокладывают, то по конструкциям с оборудованием. типовое решение - бетон, по бетонным лоткам еще и дежурные ходят во время осмотров или переключений. да и монтажникам кидать кабель будет проще.
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 03 Мая 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Где написано "по земле"? Сказано же накидываем блоки ФБС, их высота 0,6 м. Лотки анкерами к ним крепим. А учитывая что блочки ЗРУ и ОПУ задраны на 1,2 от земли, выводить кабель из-полд них в такие лотки еще удобнее будет
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 03 Мая 2017 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

ФБС еще... про типовые бруски Б5 подумал, так бывает тоже делают, а тут целые фбс закладываете, да еще и высота 0,6, через них же не пройти и не проехать.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 03 Мая 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

В общем свое видение и пожелания сказал, а дальше решать Вам. Как правильно писали, это не запрещено.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15