Пристроенная котельная. Какие требования к стенам?

Количество просмотров - 249
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 17 Апреля 2017 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Ситуация такая: имеется торфобрикетный цех, к нему пристроена котельная. Согласно СНИП II-35-76 "Котельный установки" п. 3.9 "Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 1 типа". Данная стена между котельной и цехом имеется.
С другой стороны здания к котельной пристроен административно-бытовой корпус, который рассчитан на работников и цеха, и котельной.
Вопрос: какой стеной должен отделяться АБК от пристроенной котельной?
Котельная.bmp
 
* Котельная.bmp
(1439.51 Кб, 893x550)  [скачать]  [загрузок: 41]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

ау!)))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2017 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

ау!)))
Могу ответить по российским нормам, но ответ вряд ли устроит, поскольку пристроенная котельная отделяется от основного здания стеной 2-го типа (REI 45).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2017 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

ау!)))
Могу ответить по российским нормам, но ответ вряд ли устроит, поскольку пристроенная котельная отделяется от основного здания стеной 2-го типа (REI 45).

да хоть как ответьте)

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

хоть как ответьте
Я уже ответил: стеной 2-го типа (СП 4.13130.2013).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

хоть как ответьте
Я уже ответил: стеной 2-го типа (СП 4.13130.2013).

и от цеха и от АБК?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2017 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

и от цеха и от АБК?
Да.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

А почему от АБК тоже? АБК ведь пристроено к котельной

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Апреля 2017 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

А почему от АБК тоже? АБК ведь пристроено к котельной
Разве есть разница АБК к котельной или котельная АБК?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2017 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

А почему от АБК тоже? АБК ведь пристроено к котельной
Разве есть разница АБК к котельной или котельная АБК?

Я так понимаю, что есть. Ведь не всегда котельная отделяется от АБК стеной 1-но типа

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Leon4egg
Сегодня в 15:19

автор: T-100
Сегодня в 00:36

автор: T-100
Сегодня в 00:34

автор: ХСВ
Вчера в 08:36

автор: РК
26 Мая 2017 года, 17:40

автор: Dizel 2012
26 Мая 2017 года, 17:29

автор: РК
26 Мая 2017 года, 17:24

автор: Sofiko
26 Мая 2017 года, 10:18

автор: Земский
25 Мая 2017 года, 15:47

автор: Alastor
25 Мая 2017 года, 09:32

автор: Гласир
23 Мая 2017 года, 19:03

автор: Alextal
19 Мая 2017 года, 10:25

автор: 101 Stalker
17 Мая 2017 года, 06:36

автор: ПТЗ
16 Мая 2017 года, 21:46

автор: Земский
16 Мая 2017 года, 20:37

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 11:35
Сегодня в 10:56
игровые автоматы играть сейчас бесплатно без регистрации и смс игровые ав
Вчера в 10:50
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 879, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Тупой и злой электрик, Samsony 1, Оша, KissFinder, Igor, Евген 87, Huawei, Simmons 27, Enot 28, Антон Павлович, Gonzo, Александр 81, Игорь 5363, Katerina Ma, Aventor, Den., Vоlk, Александр Смирнов, Александр ЭОМ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines