Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20885
Всего тем - 24364
Всего сообщений - 219421
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Учет преобразователей частоты в расчетах ТКЗ

Количество просмотров - 262
(ссылка на эту тему)
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2017 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Нигде не смог найти информацию, как учитывать в расчетах ТКЗ частотные преобразователи?
Схема питания электродвигателя от частотников (с моторными дросселями) без прямого пуска.
Может кто-нибудь знает ссылочку на нужный РД или т.д.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2017 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

прекрасный вопрос, на который вы не найдете ответа
а что вы собрались делать с расчетным значением?
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Перед частотным преобразователем стоит автоматический выключатель.
Который необходимо проверить по току КЗ. А расчетные значения необходимы по ГОСТу и требованию заказчика.
Я так понимаю, при расчете ТКЗ частотным преобразователем можно пренебречь?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2017 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Перед частотным преобразователем стоит автоматический выключатель.
Который необходимо проверить по току КЗ. А расчетные значения необходимы по ГОСТу и требованию заказчика.
Я так понимаю, при расчете ТКЗ частотным преобразователем можно пренебречь?
Делайте КЗ на нижних выводах автомата и учитывайте всю предыдущую линию

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Частотник-это трансформатор (преобразователь энергии). При замыкании после него значения тока в выходной цепи преобразователя ограничивается конструкцией и защитой конкретного частотника (см. документацию на изделие), в случае недопустимого соотношения длительности и величины тока в этой цепи, защита частотника его отключит, при этом на входе мощность остается практически  неизменной
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Апреля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Получается, что при установке частотника ток КЗ электродвигателя (удаленной точке) считать не надо?
Это просто логическое рассуждение или есть какое-нибудь бумажное подтверждение.
Просто частотники довольно распространенное явление и я думал проектировщики давно закрыли этот вопрос.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 14 Апреля 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а вы не проектировщик?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 14 Апреля 2017 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

"бумажным подтверждением" технических знаниий и умения пользоваться соответствующей информацией является в т.ч. выдача диплома после окончания учебного заведения
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Апреля 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Извините, возможно за глупый вопрос.
Занимаюсь в основном автоматикой (АК, АТМ), возникла необходимость (непреодолимая сила [улыбка] ) заняться ЭМ. Задаю вопрос на который не смог найти ответ ни на форумах, ни документах.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 14 Апреля 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Ясно. Тогда еще раз прочтите сообщение #5. Ток (замыкания) после частотника (в режиме модификации частоты) рассчитывать не имеет смысла - т.к. защиты частотника при любом замыкании при любых допустимых условиях применения (при любых сопротивлениях системы, обеспечивающих нормативное напряжение на входе и в условиях, оговоренных изготовителем) отработают (в противном случае частотник негодный). Если кому-то очень хочется сделать такой расчет (зачем?), нужно понимать:
 - расчеты ведутся на других частотах (а это вам немного не те самые формулы, к которым все привыкли);
 - нужны параметры частотника (их не будет и у изготовителя без отдельных специальных измерений);
 - готовой проектной методики нет-есть учебники ТОЭ (Бессонов в помощь), где учат считать что угодно (теоретически).
И повторюсь -
при этом на входе мощность остается практически  неизменной
, т.е. вышестоящей защитой (выше по схеме, чем комплектная в частотнике) вы поможете мало

Если речь о расчете автомата как защиты САМОГО частотника (комплектной защиты, взамен или в дополнение к комплектной)-то это совершенно отдельный вопрос. Обычный автомат полупроводниковую технику не защитит (сгорит раньше, чем отключит автомат). Обычно ставят специальные быстродействующие плавкие вставки.
Andi-77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Апреля 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Сделаю расчет, как в сообщении №4.
Я так понимаю и у экспертизы вопросов к такому расчету не возникнет.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 14 Апреля 2017 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

У наших (РФ) блаженных экспертов могут вопросы возникнуть к чему угодно, а именно ваша (Питерская) подобным славится особенно
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 17:22

Сегодня в 16:42

Сегодня в 16:01

Сегодня в 15:23

автор: Iriiishka
Сегодня в 14:59

автор: Vоlk
Сегодня в 14:41

автор: KissFinder
Сегодня в 12:36

автор: Mav
Сегодня в 08:24

автор: Черных
Сегодня в 05:04

автор: Iriiishka
Вчера в 14:31

автор: Iriiishka
Вчера в 14:24

автор: Grey-rnd
Вчера в 07:59

автор: Старинфо
26 Мая 2017 года, 16:02

автор: Swan
26 Мая 2017 года, 14:58

автор: Максим R
26 Мая 2017 года, 14:26

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 11:35
Сегодня в 10:56
игровые автоматы играть сейчас бесплатно без регистрации и смс игровые ав
Вчера в 10:50
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 902, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Тупой и злой электрик, Samsony 1, Оша, KissFinder, Igor, Евген 87, Huawei, Simmons 27, Enot 28, Антон Павлович, Gonzo, Александр 81, Игорь 5363, Katerina Ma, Aventor, Den., Vоlk, Александр Смирнов, Александр ЭОМ, АВ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines