Расположение аварийного светильника на лестничной клетке. Над лестницей или на площадке?

Количество просмотров - 16151
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 14 Апреля 2017 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Ну я думаю на стене ровно посередине НАД МАРШЕМ на высоте не менее 2,2м (уровень высоты от середины марша). Как думаете коллега, такое решение имеет право на жизнь???

Вопроса даже не возникло бы, если бы вы занимались обслуживанием этого здания. Даже при наличии шарнирной стремянки её еще потаскать
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 18 Апреля 2017 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

В ближайшее время, согласно информации Минстроя, СП52 будет опубликован, тогда все узнаем что там. Сюрприз будет


Уже к середине мая может быть даже частично вступит в силу. Но пока в перечне к 384-ФЗ числится СП 52.13330.2011, то пока будем жить по своду правил от 2011 года.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 23 Апреля 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Вы в расчете НЕ должны учитывать отраженный свет

По-моему добровольно ужесточаете. "каждая ступень должна быть освещена прямым светом" - скорее о невозможности освещения одним отраженным светом. А пропорции для расчета (100/0) не устанавливаются.
..что бы эвакуируемый гарантированно видел ступени не в рассеянном свете (что в условиях задымления, паники и пр. может привести к печальному итогу), а четко и однозначно.

В "условиях.." прямой свет, как и отраженный, тоже претерпит неоднозначные изменения, приводящие к нечеткостям и печ.итогам.

Кто-нибудь заморачивался построением л/клетки в Диалюксе ? Я на счет покляньчить готовое.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 23 Апреля 2017 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

о-моему добровольно ужесточаете

как только новый СП 52 будет действовать, где люксы задерут на лестницах аварийные-так приму, пожалуй, твой подход на вооружение )))
сейчас можно еще порассуждать, а потом будет не до жиру...
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 26 Апреля 2017 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь заморачивался построением л/клетки в Диалюксе ? Я на счет покляньчить готовое.


Скиньте в личку почту - отправлю. Просто на форум с рабочей машины выложить не могу

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 26 Апреля 2017 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, вчера вечерком заморочился - замерил и построил свою лесенку. )) Однако от "посмотреть" не откажусь.

Не могу найти ies-ки на светильники "Актей", в частности СА-7008. Поделитесь кому не жалко!
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 26 Апреля 2017 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Лесенку получили?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 26 Апреля 2017 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Да, Дмитрий, посмотрел. Все нормально, с запасиком.
У меня терки с фондом кап.ремонта продолжаются, вот и решил тускловатый свет проверить. Высота потолка 3,3м. 8 Вт(проектных) дают махонький пятачок в 20 лк на полу. 12 Вт - на 3/4 площадки. Это у квартир, а на ступенях и у окна 1-2 лк, там светильников нет. Пробовал другие с/д, не актейские. Но, думаю кардинальной разницы быть не должно. Второй стояк явно вырисовывается. Да и эвакуационное отсутствует.. Беда.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 27 Апреля 2017 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)

Да, Дмитрий, посмотрел. Все нормально, с запасиком.


Для детишек не жалко, в ДДУ эта лесенка живет [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 27 Апреля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Все же растащил бы светильники см на 30, над площадкой с лесенки работать удобнее. ))
А детишечкам можно бы и поболее. По-моему 150 положено.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 27 Апреля 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

[quote author=Олега 777 link=
Все же растащил бы светильники см на 30, над площадкой с лесенки работать удобнее. ))[/quote][/
к]
Где-то была норма что на лестничных клетках запрещено работать и  обслуживать светильники со стремянок и лестниц

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 27 Апреля 2017 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

В норме прописан табурет (в прост. табуретка) ?
Видимо в норме была речь о марше (работе на ступеньках). На площадке-то почему не работать..
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 28 Апреля 2017 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)

По-моему 150 положено.


Главные лестницы и тамбуры - 100Лк, Г-0,0

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 28 Апреля 2017 года, 06:49
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, давненько ДОУ не попадались. Однако замечу, что 100лк - для общественных зданий. Деткам завсегда "завышал". По эмпирическим )) соображениям.
Некогда заметил, к примеру, главные коридоры - 75лк. А СП31-110 в коридоры для ЛПУ требовало 150. Логика подсказала, что лестницы ЛПУ - те же коридоры, однако со ступеньками и освещаться хуже не должны. В ДОУ стал применять "свой стандарт"- для меня контингент ДОУ, ЛПУ, домов престарелых.. - особая категория.
Задумался.. ребёнки, они, конечно не кучно, но по коридорам и лестницам жилых зданий случается шастают, а там 20 лк. Опять же светодиоды. В СА-7008 просто лупят в глаза через рифленку, типа рассеиваются.. Может кто глазки в пол, а я так наверх поглядываю при подъеме..
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 25 Июня 2018 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, немного вопрос в сторону.
На мой взгляд светильники в лестничных клетках на стенах не дают нормального освещения пола. А вот с установкой на потолок есть сложности, связанные с запретом открытой прокладки кабелей. Кто-и как решает подобный вопрос? Или все на стены ставят?

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1181, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Neverlock, AlexeyVL, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines