Система компенсации дымоудаления. Нормы, регламентирующие систему

Количество просмотров - 7333
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Друзья, согласно СП 7.13130.2013 3.17 система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для предотвращения при пожаре задымления помещений зон безопасности, лестничных клеток, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов посредством подачи наружного воздуха и создания в них избыточного давления, а также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.
То есть компенсация не является системой приточной противодымной вентиляции???

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Нет. Если Вы про требования, как к противодымной (контроль открытия клапана, контроля пуска системы и т.д.), то они не распространяются на систему компенсации воздуха...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

я вообще, в принципе, какие нормативные документы регламентируют эту систему

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело - НИКАКИЕ!

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Безобразие.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2017 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Почему Вам не нравится? Делайте, как считаете нужным, в любом случае, не ошибетесь...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

тоже верно. хотя лучше, когда есть регламент, оно понятнее

----- добавлено 12 Апреля 2017 года, 17:01 -----
Итак, компенсация дымоудаления не является приточной противодымной вентиляцией, тогда какая это вентиляция?

Инженер (Барнаул, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Апреля 2017 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Она - кусок приточно-вытяжной противодымной вентиляции см. тот же СП, п. 7.1.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

И нормируемый предел огнестойкости и толщина листовой стали для воздуховодов попадает под СП.7. [непонятно]

Инженер (Барнаул, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Мая 2017 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

...согласно СП 7.13130.2013 3.17 система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная ... также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.
То есть компенсация не является системой приточной противодымной вентиляции???
Не правильно! Возмещение объемов удаления дыма и есть КОМПЕНСАЦИЯ!


----- добавлено 26 Мая 2017 года, 17:24 -----
в принципе, какие нормативные документы регламентируют эту систему
Самый главный норматив (главнее федерального закона) - это законы ФИЗИКИ! Нет компенсации - нет притока или вытяжки обслуживаемого помещения.

Консультант (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Июня 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Большое Вам, человеческое спасибо. А я то уже сломал голову, зачем думаю та компенсация нужна. Но теперь все предельно ясно, осталось только теперь понять по каким нормативам ее (компенсацию) проектировать и строить.

Инженер (Барнаул, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Июня 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Большое Вам, человеческое спасибо. ... осталось только теперь понять по каким нормативам ее (компенсацию) проектировать и строить.

Пожалуйста.

Теперь после того, как Вы поняли, что в формулировке п. 3.17 СП 7.13130.2013 слова "возмещение объемов их удаления" эквивалентны понятию "компенсация удаления", вооружайтесь разделом 7 СП 7.13130.2013 и методическими рекомендациями ВНИИПО к этому своду правил и проектируйте и стройте себе на здоровье.

Консультант (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июня 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Благодарю

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1167, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Ден СПБ, Shvet, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines