Компенсация дымоудаления. Под какие нормативы попадает.

Количество просмотров - 472
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Друзья, согласно СП 7.13130.2013 3.17 система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для предотвращения при пожаре задымления помещений зон безопасности, лестничных клеток, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов посредством подачи наружного воздуха и создания в них избыточного давления, а также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.
То есть компенсация не является системой приточной противодымной вентиляции???

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Нет. Если Вы про требования, как к противодымной (контроль открытия клапана, контроля пуска системы и т.д.), то они не распространяются на систему компенсации воздуха...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

я вообще, в принципе, какие нормативные документы регламентируют эту систему

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело - НИКАКИЕ!

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Безобразие.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2017 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Почему Вам не нравится? Делайте, как считаете нужным, в любом случае, не ошибетесь...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

тоже верно. хотя лучше, когда есть регламент, оно понятнее

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Апреля 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Итак, компенсация дымоудаления не является приточной противодымной вентиляцией, тогда какая это вентиляция?

Инженер (Барнаул, Россия)
VadGKorn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Апреля 2017 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Она - кусок приточно-вытяжной противодымной вентиляции см. тот же СП, п. 7.1.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

И нормируемый предел огнестойкости и толщина листовой стали для воздуховодов попадает под СП.7. [непонятно]

Инженер (Барнаул, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

...согласно СП 7.13130.2013 3.17 система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная ... также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.
То есть компенсация не является системой приточной противодымной вентиляции???
Не правильно! Возмещение объемов удаления дыма и есть КОМПЕНСАЦИЯ!

Консультант (Москва, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Мая 2017 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

в принципе, какие нормативные документы регламентируют эту систему
Самый главный норматив (главнее федерального закона) - это законы ФИЗИКИ! Нет компенсации - нет притока или вытяжки обслуживаемого помещения.

Консультант (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Июня 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Большое Вам, человеческое спасибо. А я то уже сломал голову, зачем думаю та компенсация нужна. Но теперь все предельно ясно, осталось только теперь понять по каким нормативам ее (компенсацию) проектировать и строить.

Инженер (Барнаул, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Июня 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Большое Вам, человеческое спасибо. ... осталось только теперь понять по каким нормативам ее (компенсацию) проектировать и строить.
Пожалуйста.

Теперь после того, как Вы поняли, что в формулировке п. 3.17 СП 7.13130.2013 слова "возмещение объемов их удаления" эквивалентны понятию "компенсация удаления", вооружайтесь разделом 7 СП 7.13130.2013 и методическими рекомендациями ВНИИПО к этому своду правил и проектируйте и стройте себе на здоровье.

Консультант (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июня 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Благодарю

Инженер (Барнаул, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 22:34

автор: JullT
Вчера в 21:36

автор: Shaber
21 Июня 2017 года, 15:26

автор: Вера Вэнь
19 Июня 2017 года, 12:34

17 Июня 2017 года, 23:31

автор: Dizel 2012
17 Июня 2017 года, 23:01

автор: Konst ET
16 Июня 2017 года, 12:17

автор: Dizel 2012
13 Июня 2017 года, 23:48

автор: ХСВ
13 Июня 2017 года, 20:51

автор: ХСВ
12 Июня 2017 года, 22:21

автор: Andreus
09 Июня 2017 года, 14:06

автор: Petro
09 Июня 2017 года, 09:30

автор: Alextal
08 Июня 2017 года, 11:22

автор: Земский
05 Июня 2017 года, 14:48

автор: Андрей 37
03 Июня 2017 года, 12:02

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 00:28
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!