ТП 10/0,4кВ. Выбор мощности трансформатора для нагрузки 160 кВт

Количество просмотров - 311
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 07 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток,товарищи.

Проектирую СТП-10/0,4 кВ для эл.питания стройплощадки, расчетная мощность 160 кВт.

Подскажите, мощность тра-ра 160 кВА будет ли правильна, или нужно ставить на 250 кВА?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2017 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Лучше конечно взять на 250 кВА, пусть будет запас.
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Апреля 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

по расчету, полной мощности S, лучше взять 250кВА

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Согласен,лучше..
Но вот такая ситуация-160 кВт взято с завышением (небольшим). Заказчику нужна ТП только с 160 кВА.
Получается неопределенная ситуация.
Возможно ли мне применить на 160 кВА с УКРМ, и как это пояснить в проекте (по загрузке)?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

коэффициент загрузки трансформаторов зависит от типа ТП
для 1-трансформаторной ТП кз=0,9
для 2-трансформаторной ТП кз=0,7

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2017 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

да, при этом Sрасч.т-р=183,3 кВА.
А хотят поставить 160 кВА...

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Можно взять и 160 кВА, только в этом случае, обязательно должно быть что-то отключено, чтобы тр-р не перегружать длительно.
Dmitryi52nnov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2017 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Для выбора Тр-ра обязательно нужно считать реактивную мощность выдаваемую в сеть от ЭП. Нельзя взять и по активной мощности поставить транс такой же мощности.
Например активная нагрузка 160кВт, а полная мощность может быть более 200кВА, и?
УКРМ  ставить?Возможно будет легче поставить Тр-р 250кВА, может даже будет и дешевле.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Algat
Сегодня в 11:15

автор: Mihail 63
Сегодня в 10:06

автор: Mihail 63
Сегодня в 10:01

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:46

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:38

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:33

автор: Mihail 63
Сегодня в 09:27

автор: Samsony 1
Вчера в 20:47

Вчера в 13:04

автор: _ingener*2017
Вчера в 11:27

23 Июня 2017 года, 21:51

автор: Dmitryi52nnov
23 Июня 2017 года, 18:01

автор: Абдулла
23 Июня 2017 года, 16:34

23 Июня 2017 года, 15:21

23 Июня 2017 года, 11:53

Последние 10 cообщений чата:
23 Июня 2017 года, 00:28
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Лекс, ShimoN, Autostranger, Ris, Игорь 5363, Moshkarow, mikachiz, Lexx 163, Олега 777
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines