beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Здание административное. Узкая дверь на пути эвакуации из технического коридора

Количество просмотров - 2278
(ссылка на эту тему)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Столкнулись с проблемой.
Из прохода с задней стороны серверных стоек (шириной 1,2 метра) получается устроить дверной проем шириной в свету максимум 0,62 метра (пространство между колонной и стеной минус дверная коробка), другой выход обустроить не получается технически (стены лифтовых шахт сзади и вентшахта за противоположным входу торцем коридора).
Здание - административное (офисное), II степень огнестойкости. В габаритах прохода установлены модули системы газового пожаротушения (у дальней стены). Одновременно в коридоре может находиться не более 2 человек, постоянное пребывание персонала исключено, выход в коридор (отвечающий всем требованиям к путям эвакуации).

В СП1.13130.2009 не нашел жесткого запрета на узкую дверь из помещения, но в то же время:
- раздел 8.3 (...офисы) нормирует только выходы на лестницы и на улицу.
- раздел 4.2 (аварийные выходы) дает двоякое толкование:
-- 4.2.5. требует ширину дверей не менее 0,8 метров, кроме специально оговоренных случаев.
-- 4.2.9. допускает выход через люк размером не менее 0,6х0,8 метров для тех.этажей с инженерными коммуникациями. Но - можно ли проход за стойками приравнять к нему (и - может ли люк быть в вертикальной стене?) ?

Если подходить с позиций формализма - можно, конечно, наложить дверь с полотном 0,8 метров частично на колонну (а колонну "обозвать" местным сужением пути эвакуации - благо НТД на помещения с электрооборудованием допускает уменьшение ширины проходов до 0,6 м в местах размещения колонн, опорных конструкций и т.п.).

Но хотелось бы найти законный способ установить "узкую" дверь в располагаемый проем. Может кто-нибудь помочь?



Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Здание - административное (офисное)

В габаритах прохода установлены модули системы газового пожаротушения (у дальней стены). Одновременно в коридоре может находиться не более 2 человек,

         Не очень понятна планировка.. Если это помещение с выходом в коридор - то должен быть выход в коридор шириной в свету не менее 0.8 м., формально не получится - п.4.2.5. СП1.
         Ширина прохода допускается 0.7м при проходе к одиночным рабочим места, в остальных случаях - 1м. - п.4.3.4.СП1

? (Пенза, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Марта 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятна планировка.

Прицепил эскиз помещения:
Эскиз.jpg
 
* Эскиз.jpg
(126.49 Кб, 1273x849)  [скачать]  [загрузок: 177]


Сервера и прочее - стоят в 19" стойках "мордой вверх" (вверх на плане, имеется ввиду). Но питание к ним подключается сзади (снизу на плане), как, впрочем, и лотки со слаботочными кабелями внизу проходят (на высоте 2,2 метра).
Рабочих мест в проходе с узкой дверью нет - в него заходят только при добавлении нового сервера или снятии сдохшего (еще, наверное, чтоб пыль пропылесосить раз в полгода). Ну и, не дай бог, для замены баллонов газового пожаротушения...
Вот такая вот засада...


Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Марта 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

наложить дверь с полотном 0,8 метров частично на колонну

не получится, должно быть 0.8 м. в свету.

? (Пенза, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2018 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

не получится, должно быть 0.8 м. в свету.
Получилось [грусть]
Убрали дверь - заменили на "шторы" из плотного винила, свисающие сверху (их плотности и веса достаточно, чтобы не открываться от воздушных потоков - хотя, конечно, менее удобно чем дверь). И отсекли кусок коридора, "объединив" с помещением серверной (т.е. теперь двери не в самом помещении, а в коридоре сверху и снизу. Правда, коридор перестал был транзитным - но кого это волнует?). И всё, больше нет требований к ширине выхода, а местные сужения у строительных конструкций допускается до 0,6 м (у нас возле колонны больше).

Дибилизм, конечно, полный - зато экспертиза полностью удовлетворена.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр 156, Чистильщик, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37, ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines