Диаметр трубы противопожарного водопровода Ду50мм. Возможно установить гидрант?

Количество просмотров - 11852
(ссылка на эту тему)
Азиз Али Мансур
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Марта 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый День уважаемые знатоки!!!!
Скажите пож-та могу ли я установить пожарный гидрант на сети Д50мм после водомерного узла учета и повысительного насоса. Водопровод хоз-питьевой, с расходом 35м3/сут. Больший диаметр проложить не могу т к сеть куда присоединяюсь -Д50мм.

Пожарный гидрант необходим частнику. У него на территории имеется 1-2эт здания постройки.
После водомера надо проложить еще примерно 100м и установить ПГ

Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2017 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

технически установить можно, но расход на пожаротушение в необходимом количестве не получите.
но это все не по нормах.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Азиз Али Мансур
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2017 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста инженер из г Львова. Почему не получится ведь у меня будет стоять повысительный насос. И зачем такой нужен расход
10л/с для того чтобы потушить пожар в случае его возникновения? Почему бы не 5л/с не ужели не хватит на то чтобы подключить пожарный рукав?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Марта 2017 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Для России расход определяется по СП10.13130. Не менее чем из двух точек расход может быть и 2,5 л/с

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Марта 2017 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Хотя могу быть неправ. Здесь наружное пожаротушение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2017 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Неправ СП8.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2017 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Привязка к назначению здания, его объему, материалу стен
http://docs.cntd.ru/document/1200071151

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2017 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)


Скажите пожалуйста инженер из г Львова. Почему не получится ведь у меня будет стоять повысительный насос. И зачем такой нужен расход
10л/с для того чтобы потушить пожар в случае его возникновения? Почему бы не 5л/с не ужели не хватит на то чтобы подключить пожарный рукав?

труба физически не пропустит. вместо гидранта может установите просто пож.кран.
да и ПГ устанавливают на кольцевых сетях.
для ясности посмотрите свои нормы на наружное пожаротушения.
правда, по снип 2.04.02-84 в поселках вместо ПГ можно было устанавливать пож.стояки Ду 80.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Азиз Али Мансур
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

ТРУБА Д63ММ МОЖЕТ ПРОПУСТИТЬ 6Л/С ПРИ СКОРОСТИ ВОДЫ В ТРУБЕ 3М/С. ПО ТАБЛИЦАМ ШЕВЕЛЕВА. ПОЧЕМУ ГИДРАТ НАДО МЕНЯТЬ НА ПОЖАРНЫЙ КРАН. НЕ ПОНЯТНО.
ПГ МЕЖДУ ПРОЧИМ УСТАНАВЛИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО НА КОЛЬЦЕВЫХ СЕТЯХ - НО И НА ТУПИКОВЫХ. НА КОЛЬЦЕВЫХ СТАВЯТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАПОРА ВОДЫ. И ПРИ ДЛИНЕ УЧАСТКА БОЛЕЕ 200М. КАК ДЕЛА НА УКРАИНЕ?
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

да, пропустит....но и потери давления увеличатся..
зачем ставить дорогое оборудование-гидрант, который рассчитан на больший расход, если для 5 л/с можно поставить прож.головку.
но такое решение, если проект пойдет на экспертизу, сразу забракуют.
В Украине все хорошо - живем, работаем, отдыхаем, воюем.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Азиз Али Мансур
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2017 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Да просто гидрант уже стоит в этом месте. К нему надо просто присоединиться.
А экспертиза тоже не нужна. Сеть внутриплощадки. Местная.
Не надо воевать. Лучше работать на благо страны!!!!!
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2017 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

если технически, то пож.подставка 100х100 и с каждой стороны переходы 100х50

Инженер ВК (Львов, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
Вчера в 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
КВН-68, Чистильщик, Земский, 7777, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines