Термостат IP44, УХЛ1 для системы защиты от замерзания пожарного гидранта.

Количество просмотров - 1993
(ссылка на эту тему)
Сергей Х
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Марта 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Нужен термостат для греющего кабеля системы защиты от замерзания пожарного гидранта в условиях Заполярья. Трубы гидранта и термостат будут находиться в неотапливаемом боксе из профлиста. А значит термостат должен работать при температурах -50...+40 градусов и степень защиты должна быть не менее IP44. Возможно кто-то уже сталкивался с подобными условиями эксплуатации.

Конструктор (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2017 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Была такая тема https://www.proektant.org/index.php?topic=2032.0

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Марта 2017 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Наглядная схема да же есть
http://chem21.info/page/185105208173177001169174166041242040196087189181/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2017 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

То что Вы предлагаете, требует рядом дизель-генераторную  установку и прибор передачи сообщений на пост с круглосуточным пребыванием персонала, так как при пропадании электричества ваш гидрант все равно замерзнет, значит нужна 1-я категория электроснабжения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

А так в поиске легко вычисляется http://profobogrev.ru/images/doc/raychem/vybor_komplektov_4-13.pdf

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей Х
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Марта 2017 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку! Но эти термостаты не соответствуют зоне и категории ХЛ1 или УХЛ1. Дело с том, что к пожарному гидранту подводится только ~220В и термостат надо установить в неотапливаемую "будку". А это Заполярье.

Конструктор (Екатеринбург, Россия)
Сергей Х
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2017 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Бокс пожарных гидрантов подобный http://arcticdom.ru/img/Противопажарный/DSC08636_1.jpg
и внутри надо установить термостат.

Конструктор (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Марта 2017 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)

Есть оказывается готовые решения
http://www.gazsnabinvest.ru/produkcija/ustanovki_pozharotushenija/blok_pozharnyh_gidrantov_s_elektroobogrevom/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Марта 2017 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

Или здесь http://www.nppamma.ru/wp-content/uploads/2014/10/ ЛТД-на-Блок-пож-гидрантов.pdf

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей Х
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Марта 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый "Dizel 2012"! Не знаю, что есть в файле с сайта "http://www.nppamma.ru/" - он не загружается. И готовые решения от Газснабинвеста меня не устраивают. Я не покупаю гидранты. Мне нужен только термостат (УХЛ1, IP44) для уже готового блока гидрантов.

Конструктор (Екатеринбург, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2017 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

RAYSTAT-EX-03

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Сергей Х
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2017 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо DVolg 174! Информация интересная! По температуре окружающего воздуха подходит. Как я его сам не нашел?

Конструктор (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Чистильщик, Валерий Николаев, Вадик, Коты, Zve 1, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines