Учет на стороне ВН трансформатора 35/0,4 кВ. Невозможно подобрать ТТ в соответствии с ПУЭ

Количество просмотров - 1591
(ссылка на эту тему)
Юлиана Клеус
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Марта 2017 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулась с такой проблемой, заказчик хочет учет со стороны ВН ТСНа (ТМ400/35/0,4) токи на стороне 35 кВ в максимальном режиме 1,96 А, в минимальном режиме 0,35 А, получается что невозможно подобрать ТТ что бы он удовлетворял ПУЭ   (1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.)
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как все решилось
Заранее спасибо

Инженер (Сыктывкар, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Марта 2017 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Обычно для ТСН учет всегда на низкой стороне, лучше попробуйте переубедить заказчика (тем более у вас есть аргументы). Почему он хочет учет на ВН?
и кстати, этот учет, чаще всего, технический, а не коммерческий.

Инженер ( ? , Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Марта 2017 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)


Обычно для ТСН учет всегда на низкой стороне, лучше попробуйте переубедить заказчика (тем более у вас есть аргументы)...
учёт по 35 кВ намного дороже, чем по низкой
если учёт не коммерческий, то овчинка не стоит выделки [подмигиваю]

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 682, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, РоманC, doctorRaz, Electrik 1998, Чистильщик, Антониони
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines