Магистраль к этажным щитам в жилом доме. Обоснование применения одножильных проводов

Количество просмотров - 6536
(ссылка на эту тему)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 11 Марта 2017 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003
14.6. В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.

ПУЭ 7-е издание
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Та же см. табл. 2.1.2 Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей. И учитываем п. 2.1.47 и помним про крышку для лотка.

СП 31-110-2003
14.9. Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;

СП 31-110-2003
14.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

Т.е. канал строительной конструкции - это скрытая сменяемая прокладка, когда в ГОСТ Р 50571.15-97 перечислены требования к скрытой не сменяемой прокладке, которые, собственно, присутствуют и в п.14.5 СП 31-110-2003.

Далее, ПТЗ, пишет о применении медного провода/кабеля для стояка, что противоречит п. 7.1.34 ПУЭ 7-е издание. У нас, медь в стояках, экспертиза завернула бы сразу.

Замечание Олега 777, для меня есть очередные грабли. Прошу прощения господа, в последнее время я не очень слежу за НД РФ и могу во многом ошибаться.



Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Транспозитор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 12 Марта 2017 года, 01:07
(ссылка на это сообщение)

Правы заказчики. Эксплуатации сменить сгоревший провод легче, чем сгорешую фазу в кабеле

Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 12 Марта 2017 года, 01:16
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003
14.6. ...электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.

Да, эти главы содержат общие требования для открытых прокладок , однако есть и иные требования для некоторых из них, в частности для проводов.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках,..

Да, перечислены открытые прокладки.. Но это не означает, что все они выполняются одинаково, без особенностей.
И учитываем п. 2.1.47 и помним про крышку для лотка.

Давайте не будем путать лоток и лоток с крышкой, который является коробом на слэнге ПУЭ (п.2.1.10,2.1.11)

Та же см. табл. 2.1.2 Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей.

В общем для проводок. А в ГОСТ более жесткое требование. Потому следует равняться на него.
СП 31-110-2003
14.9. .. допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;

Тем более и ссылка на него (считай на 50571.5.52 по СП256) есть. Так что в этой части сомнений быть не должно.
канал строительной конструкции - это скрытая сменяемая прокладка

Да про скрытую тут ни кто и не говорил по-ходу, вы это зачем про неё ?
когда в ГОСТ Р 50571.15-97 перечислены требования к скрытой не сменяемой прокладке

Погодите, ПТЗ сам что ли придумал: "Не допускается прокладывать изолированные провода .... а также открыто ... на лотках.." ? Может вы пропустили эту часть из ГОСТ ?


----- добавлено 12 Марта 2017 года, 01:57 -----
Далее, ПТЗ, пишет о применении медного провода/кабеля для стояка, что противоречит п. 7.1.34 ПУЭ 7-е издание

"Конкретизирующий и развивающий требования нормативных документов, в том числе.... и ПУЭ 7-го издания" (см. предисловие к СП31-110) уже совсем иначе излагал и использовал слово "допускается" (интерпретация которого известна по ПУЭ п.1.1.17). В СП256 п.15.3 точно так же "допускается"
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 12 Марта 2017 года, 02:18
(ссылка на это сообщение)

Александр, я согласен с Олега 777, что вы притянули к вопросу некоторые моменты, которые я даже не затрагивал и как то неопределенно сослались на нормы.
Убедительная просьба, если вы не согласны с конкретным утверждением какого-то автора и какого либо сообщения (а я пока полагаю, что мы обсуждаем мой опус), то делайте выдержку текста, следом вашу мысль и потом подтверждающую норму. Так будет проще понимать ошибку, если она есть.
Вы как раз так уже делали:
Далее, ПТЗ, пишет о применении медного провода/кабеля для стояка, что противоречит п. 7.1.34 ПУЭ 7-е издание. У нас, медь в стояках, экспертиза завернула бы сразу.


Спасибо за понимание. Жду конкретики.

----- добавлено 12 Марта 2017 года, 02:21 -----
Олега 777, я долго и вальяжно пишу ответы, а когда нажимаю отправить, то вы уже изложили кратко и лаконично мои мысли... Приходится удалять.  [спасибо]

? (Петрозаводск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 12 Марта 2017 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

 Ну, извините.. думал все спят, черкну..
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мира, Sasha84_BAV, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines