Система оповещения и управления эвакуацией. Схема подключения системы на базе Inter-m

Количество просмотров - 2806
(ссылка на эту тему)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Марта 2017 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Не подскажете, где мне найти схему подключения оборудования СОУЭ на базе Inter-m?
На сайте Inter-m мне не удалось ее обнаружить.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2017 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

http://inter-m.info/cat/tipovye_reshenija/sc-05em/sc-05em_1_big.jpg
Типа такой?
http://inter-m.info/tipovie_resheniya/

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2017 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

У всех этих импортных штучек вызывает интерес возможность контроля линии речевых динамиков на обрыв и кз. Где это разрисовано, вот главный вопрос.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2017 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Типа такой?
Такой, чтобы были видны "таблички" для каждого INPUT-OUTPUT. Чтобы было видно, какой конец входит в разъем вида AUX1, AUX2 и т.д.

В задании сказано - всю существующую систему заменить на интеремовскую. Есть схема подключения оборудования, которую я должен заменить на оборудование от Inter-M. Туда входят трансляционный усилитель, регулятор громкости, настольный микрофон, настенные и потолочные громкоговорители и радиоприемник. Исходя из того, что усилитель там стоит  ITC Escort T-120, планирую поставить вместо него РА6312, потому что он тоже 120Вт. Но не могу найти к нему схему подключения с указанием всех разъемов.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Марта 2017 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Мало ли что сказано в задании. Любое оборудование должно выполнять п.3.4 СП3.13130.2009. Как-то пытался разобраться с Интер-М, ничего не понятно. Перешел на наши отечественные продукты. Пишите запрос производителю, пусть расскажет как выполнить этот пункт

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Марта 2017 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Здесь товарищ пытался техподдержку оказывать
https://www.proektant.org/index.php?topic=33866

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2017 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

У Roxton есть блок Т-6220 судя по схемам

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2017 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

Вы про автоматический контроль работоспособности? Интер-М не обеспечивает?
Дали мне задание, в котором среди прочего стоит "заменить на оборудование Интер-М".
Здесь товарищ пытался техподдержку оказывать
Так я как раз Рокстоновские на Интер-М вынужден менять. То есть те, которые он описывает, на другие.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2017 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Я не говорил, что не обеспечивает. Я говорил, что не нашел как обеспечивает. Может Вы найдете

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Марта 2017 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

А вот такой вопрос. На существующей схеме к EMC INPUT подходят два провода от блока речевого оповещения. Поскольку я заменяю ESCORT T-120 на интеремовский PA-6312, как к последнему подключить этот блок?  У РА-6312 есть AC INPUT и DC INPUT, но они предназначены для подключения к источнику питания. А для блока речевого оповещения что?
Если "Симметричный линейный вход с разъемом типа XLR 3pin", то как его на схеме отобразить?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines