Сообщение #16 : 07 Марта 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Но 10кВт, это уже расчетная для квартиры. получается, что как бы повторное применение преобразование к расчетным значениям

В 6.2 речь идет о заявленной мощности.
Я бы не рискнул в два раза резать расчетное отопление,

ПУЭ
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;

Выбирайте правильно кабели и если, что защита не допустит беды [улыбка]

Из всех этих данных учитывать придется только электрообогрев мест общего пользования, остальное учтено в расчетной мощности.

Я думам тут тот же принцип что и в табл. 6.1 примечание 6.
Как можно учесть например наличие или отсутствие эл. котла для приготовления горячей воды, или необходимости установки насосных установок повышения давления и т.д

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Марта 2017 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

В 6.2 речь идет о заявленной мощности.

Наверное вы правы. Я потом, на досуге, попробую поразмышлять о разнице между установленной и заявленной мощности в элитных квартирах.
Выбирайте правильно кабели и если, что защита не допустит беды

Я как раз не за кабели переживаю, а за отключение той самой защиты, если будет сильно холодно.
Как можно учесть например наличие или отсутствие эл. котла для приготовления горячей воды

Я судил по информации о конкретном объекте. В квартирах есть водонагреватели - общедомовая котельная скорее всего отсутствует. Судя по высоте дома (4 этажа), мощные насосы тоже. Но в общем случае, конечно, все дополнительные общедомовые силовые потребители должны дополнительно учитываться.

? (Петрозаводск, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Марта 2017 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за размышления)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1008, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Neznaika, Electroac 36, Sasha84_BAV, AnPo, Shvet, AlexeyVL, Horizont, Водик, C000ler, VadGKorn, lexxbka, Андрей 37, Storm amr, Константин78
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines