Добрый день Форумчане.
Имеется четыре мачты освещения, на каждой из них по 4 прожектора по 400Вт  + рабочий щиток с разъемом 380( до 2кВт) и 220В.. Прожектора должны работать от сумеречного реле (одно общее на все мачты) и нужна возможность ручного включения прожекторов..
Вопрос    какой кабель (кабели) подводить к мачте освещения. Какое количество жил нужно для этого использовать и сечение пожалуйста.  И если можно схему подключения.
С уважением, Артур
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2017 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Посмотри темы :
https://www.proektant.org/index.php?topic=39817.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=39237.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32560.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=37443.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=36121.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32373.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32664.0


----- добавлено 25 Февраля 2017 года, 21:51 -----
Вопрос    какой кабель (кабели) подводить к мачте освещения..

медный.
Какое количество жил нужно для этого использовать ...

пять жил
...и сечение....

Определить расчётом.

----- добавлено 25 Февраля 2017 года, 22:37 -----
И если можно схему подключения.

Тема: Подключение прожектора гибким кабелем.

Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Пять жил ЭТО МОЖНО ПРОКЛАДЫВАТЬ ДВА КАБЕЛЯ ОДИН НА ПРЖЕКТОРА ДРУГОЙ НА РАЗЬЕМ 380В .КАКАЯ БУДЕТ ЖИЛЬНОСТЬ КАЖДОГО.  С УВАЖЕНИЕМ,АРТУР
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2017 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

ЭТО МОЖНО ПРОКЛАДЫВАТЬ ДВА КАБЕЛЯ ОДИН НА ПРЖЕКТОРА ДРУГОЙ НА РАЗЬЕМ 380В .КАКАЯ БУДЕТ ЖИЛЬНОСТЬ КАЖДОГО.  С УВАЖЕНИЕМ,АРТУР

пЯть жил  и до "РАЗЬЕМ 380В",и  от "РАЗЬЕМ 380В"  до коробки , от коробки  до прожекторов три жилы.

Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Февраля 2017 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Прожетора на всех мачтах должны работать от сумеречного реле и вручную.как Вы предлагаете то на каждой мачте нужно ставить свое сумеречное реле и выключатель. Прошу прощения эа ошибки,набираю со смартфона мелкие буквы. С уважнием,Артур
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Февраля 2017 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Да как угодно (от одного щита  с доработкой, встроить в существующие щиты управление, от фотореле, таймер, астрореле, "сумеречное реле", "новый щит управления освещением" и т.п.) , в зависимости от расположения осветительных опор , расположения осветительных прборов,  питающих линий, наличия щитов.
Почитайте темы на форуме

Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Февраля 2017 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Я наверное что то не правильно описал. Имеются 6 мачт ,первый ряд 3 шт  по 50 м между ними  и второй ряд 3мачты через 50м да между рядами 50м.  Я думаю  в щите один контактор вкл прожектора на всех матах исходя из сумеречного реле. Рабачие щитки с разьемом 380 220В которые имеются на каждой мачте запитуются из этого же первичного  щита и никакого отношения к прожекторам не имеют. Меня интересует  наверное нужно тянуть два кабеля на освещение и на рабочий щиток другой . Какое количество жил у кабеля на освещение и на рабочий щиток. С уважением,Артур
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2017 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Я наверное что то не правильно описал. Имеются 6 мачт ,первый ряд 3 шт  по 50 м между ними  и второй ряд 3мачты через 50м да между рядами 50м.

Спортивная площадка,Футбольное поле?

Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2017 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Просто свободная полщадка на производсте  освещеннлсть достаточно 5лк .С огромным уважентем,Артур
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2017 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Установи щит управления освещением (тип щита  выбери в темах  на форуме, количество контакторов, управление... по выбору) к нему подведи пятижильный кабель , медный в броне, в траншее.
От  щита  управления НО;
до опор пятижильный (один, два, три, четыре, пять, шесть в зависимости от расположения щита) , в броне, в траншее..., далее по опоре до коробки тиа КЗНС, от коробки трёхжильный кабель на каждый прожектор.
Или один кабель до  ближайшей опоры с установкой "коробки КЗНС", от "коробки" один пятижильный до прожекторов на опоре, другой до следующей опоры и т.д.
Или применяй "вариации" на прокладку количества кабелей.


Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2017 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.  На рабочие щитки 380В вести итдельный кабель и тоже 5 жильный. С уважением , Артур
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Февраля 2017 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Рабачие щитки с разьемом 380 220В которые имеются на каждой мачте запитуются из этого же первичного  щита и никакого отношения к прожекторам не имеют.

Для каких целей "эти щитки"?

Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Февраля 2017 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Рабочие щитки для подключения инструментов да и так на всякий случай,а вдрух понадобится  . С уважением, Артур
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Февраля 2017 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

никакого отношения к прожекторам не имеют

Рабочие щитки для подключения инструментов да и так на всякий случай,а вдрух понадобится

Подключай от "коробок" или примени вместо "коробок".


Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Овощь
Сегодня в 15:32

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 886, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Перельман, Дамир-КИПиА, Beroes Group, Дмитрий Е., Shvet, Imp, Aerohost, Neverlock, Котов Юрий
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines