Освещение дежурное в больничных палатах. Размещение светильников

Количество просмотров - 6083
(ссылка на эту тему)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2017 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане! Стены больничных палат не позволяют устроить ниши для светильников дежурного освещения. Пожалуйста, подскажите, что делать??? (извечный вопрос жизни)

? (Степанакерт, Армения)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2017 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 7-е издание
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2017 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые форумчане! Стены больничных палат не позволяют устроить ниши для светильников дежурного освещения. Пожалуйста, поскажите, что делать???(извечный вопрос жизни)

Даже для небольших? Типа http://www.astz.ru/ru-production/dbo76-DS/dbo76-8-001-DS-850/
Тогда наверное нужны накладные...
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2017 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

Комментарий у меня не о чем оказался. Я к следующему пункту
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, КАК ПРАВИЛО, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, КАК ПРАВИЛО, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2017 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, КАК ПРАВИЛО, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, КАК ПРАВИЛО, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.

Да как раз беда в том, что это "как правило" специальные светильники в нишах около входов на высоте 0.3м от пола не получается вставить из-за толщины стены (всего 100мм). Тот же ДБО-76 требует нишу в 80мм. Поэтому хочу узнать, можно ли поставить светильник над дверным проемом в палату, если это не детские и психиатрические отделения, и если можно, то какой светильник предусмотреть?

? (Степанакерт, Армения)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Вот и возник вопрос как должно выглядеть обоснование отступления от норм. В пожарной безопасности проще, есть расчет рисков.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2017 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

А требования по лк какие? Нормативные параметры освещения?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2017 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Удивляет, что подключаются к сети эвакуационного освещения. По нормам освещение в горизонтальной поверхности эвакуационного освещения должно быть не менее 5 лк. Что вобщем-то не весть какое освещение. Может сгодятся
https://bast.ru/products/lighting/skatled-12vdc-6w-90a610

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

А требования по лк какие? Нормативные параметры освещения?

Вроде не менее 5% от общей освещенности. 7,5лк.

? (Степанакерт, Армения)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines