Организация многорубежной охраны. Шлейфы сигнализации

Количество просмотров - 4342
(ссылка на эту тему)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Февраля 2017 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Вопрос чайника, прошу помочь разобраться.

1. 1 и 2 рубеж охраны - должны выполняться разными шлейфами ДПЛС или можно СМК-эстет, С2000-ИК и С2000-СТ посадить на один шлейф?
2. Если по условиям расположения датчиков целесообразно протянуть кабель от КДЛ до ближайшей стены и пустить одну линию налево, другую направо - это будут разные шлейфы? Можно ли разветвлять шлейф и если да, то с помощью чего? Коробки, муфты?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2017 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

У Вас адресные датчики. Деление на зоны достигается программированием через пульт С2000-М. Разветвление адресной ДПЛС лучше делать через блок БРИЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Вот в этой статье
http://labofbiznes.ru/rubezh_ohrany.html, рис.1
СМК и СТ на 1-м шлейфе, а ИК - на 2-м. Они всегда должны быть на разных шлейфах?

Рубеж охраны.jpg
 
* Рубеж охраны.jpg
(24.64 Кб, 650x206)  [скачать]  [загрузок: 137]


Возле входа в здание пост охраны, АРМ Орион ПРО и КДЛ расположены внутри него. Чтобы подвести к оконным датчикам справа и слева от входа, надо протянуть от КДЛ до стены и на ней разместить БРИЗ?


Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2017 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Обычно окна и двери делают отдельным рубежом охраны. Объемники стараются садить отдельно

----- добавлено 17 Февраля 2017 года, 17:30 -----
Оконные датчики обычно стараюсь делать обычными СМК типа ИО102-14, ИО102-16, подключая их через адресный расширитель С2000-АР2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2017 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Тогда получается, перед каждым окном надо ставить расширитель?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2017 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Тут Вам решение принимать. Можно на комнату по расширителю. Или один расширитель на две комнаты. Для монтажников да, удобнее на каждое окно. Кроме того, помните что один расширитель С2000-АР2 - два адреса в С2000-КДЛ. Хотя на С2000-КДЛ можно посадить до 127 адресных устройств, стараюсь садить не более 80 штук. Это из практики монтажа наиболее оптимально

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Февраля 2017 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
А почему на том чертеже из статьи про рубежи изображены только датчики без всяких расширителей? Это условность, или в принципе можно вешать без расширителей? Они тогда не будут адресными?
Громоздко как-то получается. Допустим, две комнаты слева от входа, и две справа. Тогда только для обслуживания фасадной стены нужен один БРИЗ и как минимум по одному С2000-АР2 на каждую пару комнат?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 19 Февраля 2017 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

Статья не открывается. Не знаю, что там у Вас нарисовано. Если просто С2000-СМК, то это адресная СМК, расширитель не требуется.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Февраля 2017 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

http://labofbiznes.ru/rubezh_ohrany.html
Запятую нужно убрать в вашей ссылке.
По сигнализации руководствуйтесь схемами официального сайта. Использование адресных датчиков от Болида уберёт громоздкость -ар2 и шлейфа делаются по схеме кольцо или линия с минимальными ответвлениями.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Февраля 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

А если нужно все-таки разветвить исходя из фактического расположения датчиков, это будут разные шлейфы? Я хочу для обозначения датчиков использовать нумерацию по шлейфам.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/dpls/
Где-то я встречал похожий вопрос. У вас получится топология ДПЛС дерево - шлейф один, есть ветки, но учтите, что ответвления от основной магистрали с помощью бризов не более 50 м. Есть ещё нюансы.
Так что шлейф будет один - нумерация обычно производится по номерам помещений или же каждый датчик просто имеет свой номер от 1 до 16990 вроде.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Февраля 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Февраля 2017 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)


Спасибо!

Пожалуйста.
Вот кстати ссылка - не знаю откроется или нет. https://partners.bolid.ru/forum/forum_10169.html

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Xeлен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Марта 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

В данном случае можно все датчики включать в один адресный шлейф и  зависимости от типа подключаемых извещателей любой адресной зоне может быть присвоен свой тип. В данной системе "Орион" алгоритм работы и зональность можно запрограммировать, задавая программу работы и привязку к событию в системе.

Инженер (Минск, Беларусь)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Марта 2017 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Я уже сдал этот проект.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17

автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45

автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17

автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06

автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1138, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Alex2214, Земский, Чистильщик, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Shvet, Dizel 2012, doctorRaz, AlexeyVL, Alltta, Horizont, Ратибор, Barmaley
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines