Уравнивание потенциалов в помещении В-1а. Документы, требующие контур из стальной полосы

Количество просмотров - 6904
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Марта 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

И еще ответ Ростехнадзора
Об уравнивании потенциалов.png
 
* Об уравнивании потенциалов.png
(91.36 Кб, 610x862)  [скачать]  [загрузок: 423]

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Января 2018 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

В дополнение к основному вопросу хочу в этой теме задать еще один.
Можно ли утверждать на основании нижеприведенных пунктов ПУЭ, что применение открыто проложенной полосы во взрывоопасных помещениях недопустимо, а в качестве проводников системы уравнивания потенциалов должны применяться только изолированные провода/кабели?

Пункты ПУЭ:
7.3.92. Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т. п., запрещается.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
<...>
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Января 2018 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Можно ли утверждать на основании нижеприведенных пунктов ПУЭ

нельзя
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Января 2018 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Можно ли утверждать на основании нижеприведенных пунктов ПУЭ

Вы смотрите на названия глав, в которых размещены эти пункты.
7.3.92 и 7.3.100 размещены в главе "Электропроводки, токопроводы и кабельные линии". Про применение стальной полосы для уравнивания потенциалов в этой главе не сказано ничего.
7.3.135 в главе "Зануление и заземление". Здесь тоже требования не к уравниванию потенциалов.

Проектировщик (Москва, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Января 2018 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

7.3.135 в главе "Зануление и заземление". Здесь тоже требования не к уравниванию потенциалов.

А разве зануление и уравнивание потенциалов в системе TN это не одно и то же?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Января 2018 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

А разве зануление и уравнивание потенциалов в системе TN это не одно и то же?
[/quote]
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Января 2018 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

В системе TN это синонимы. Вы же трубопроводы на вводе в здание подключаете к ГЗШ. Это и есть уравнивание потенциалов. Но Также это можно назвать занулением, поскольку соединение осуществляется с нулем трансформатора (нейтралью). Это словоблудие
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Января 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Также это можно назвать занулением

Нельзя. Вам привели уже определение. Зануление - в отношении открытых проводящих частей электрооборудования. Трубы - сторонние проводящие части.

"7.3.135. .. зануление электрооборудования должно осуществляться.."

----- добавлено 25 Января 2018 года, 11:49 -----
Это словоблудие
См. рис. 1.7.7. С нулем тр-ра разумеется связь есть. Однако проводники четко пронумерованы - 1, 2, 3 и под рисунком расписаны.
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Января 2018 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Перечитал определения. Вы правы. Зануление относится к ОПЧ. А уравнивание потенциалов - к ОПЧ и СПЧ. Получается система уравнивания потенциалов включает в себя систему зануления.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Января 2018 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

А уравнивание потенциалов - к ОПЧ и СПЧ.

К ОПЧ - только зануление. См. в середину того же рисунка. (проводники 1)
Основное уравнивание ГЗШ-СПЧ (2)
Доп.уравнивание ОПЧ-ОПЧ и ОПЧ-СПЧ (3)
Термин "система зануления" не употреблялся в нормативах никогда.
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Января 2018 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Почитайте ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 (Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов)
в частности 543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
- изолированный или голый проводник, который проложен в общей оболочке с рабочими проводниками;
- стационарно проложенные голые или изолированные проводники;


ПС. применение этого "невзрывоопасного" ГОСТа вытекает из ГОСТ IEC 60079-14-2011, распространяющегося на взрывоопасные среды.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines