beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет РЗА и токов короткого замыкания. Проверка выполненного расчета

Количество просмотров - 6405
(ссылка на эту тему)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2017 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане. На ваш суд выкладываю свой расчет. Прошу вашего мнения по поводу расчетов токов КЗ и РЗА. Кто знает) Имеет ли данный расчет право на жизнь так сказать. спасибо [хороший]  [спасибо] [читаю]
расчет КЗ проектант.JPG
 
* расчет КЗ проектант.JPG
(552.45 Кб, 3308x2339)  [скачать]  [загрузок: 702]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Января 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

В расчете я так и не понял в какой ячейке установливается терминал, по расчету ТКЗ вроде бы замечаний нету, цифры не проверял. Если у Вас везде кабельные линии, почему нету расчета ОЗЗ и отсутствует расчет защиты от перегрузки тр-ра. Для ТО нету расчета Icp, Кч. Нету коэфф. трансформации ТТ. Это вкратце, что успел посмотреть за 5 мин.
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2017 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)


почему нету расчета ОЗЗ

он есть просто я его не приложил, позже приложу...

отсутствует расчет защиты от перегрузки тр-ра.

не могли бы вы поделится методикой, просто вот что знал, как бы насобирал, посчитал)))[читаю]    [улыбка]

Для ТО нету расчета Icp, Кч. Нету коэфф. трансформации ТТ.

поделитесь примерами,  [спасибо] [читаю] [секрет] [виноват]

p.s данный расчет выполняю впервые. спасибо [непонятно]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Вот список литературы, которую я использую при расчету уставок тра-ра:
1. Выпуск №3. Методика расчета уставок для Sepam. А.Л. Соловьев. 2006г.
2. Выпуск №10. Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6. А.Н. Ермишкин. 2007 г.
3. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. М. А. Шабад, 2003г.
4. Как рассчитать ток короткого замыкания. Е. Н. Беляев. 1983г.
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
А примеры, есть в интернету.
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2017 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)


Вот список литературы, которую я использую при расчету уставок тра-ра:
1. Выпуск №3. Методика расчета уставок для Sepam. А.Л. Соловьев. 2006г.
2. Выпуск №10. Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6. А.Н. Ермишкин. 2007 г.
3. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. М. А. Шабад, 2003г.
4. Как рассчитать ток короткого замыкания. Е. Н. Беляев. 1983г.
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
А примеры, есть в интернету.

спасибо будем штудировать [спасибо]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2017 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Может я что то не понял, но у Вас ток трехфазного КЗ за трансформатором 2,8 кА приведенных к высокой стороне. Это очень много для четырехсотого транса.

? (Москва, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2017 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

У Вас полное сопротивление трансформатора 0,019 приведено к низкой стороне и поделено на 3. К высокой стороне должно быть около 12,5.

? (Москва, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2017 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


Может я что то не понял, но у Вас ток трехфазного КЗ за трансформатором 2,8 кА приведенных к высокой стороне. Это очень много для четырехсотого транса.

эм, ну как бы я нечего из головы то не придумал, посчитал, формулы тоже показал... исходные данные официальные...  собственно и хотелось бы удостовериться,:crazy:

У Вас полное сопротивление трансформатора 0,019 приведено к низкой стороне и поделено на 3. К высокой стороне должно быть около 12,5.
не совсем понял что должно быть около 12,5 к высокой стороне, и счем его едят... можно поконкретнее [спасибо]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2017 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Во вложении примерчик расчёта с трансом 400 кВА.
* Расчёт РЗиА.pdf
(6003.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 266]

? (Москва, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Полное сопротивление трансформатора Zтр.(в омах) определяется по выражению:
Zтр=uк*Uн^2/(100*Sн)=4,5*6,3^2/(100*0,4)=4,465 Ом
uк=4,5 %
Uн=6,3 кВ
Sн=0,4 МВА

Danilko O извиняюсь за 12,5 Ом, мой косяк  забыл что у Вас 6,3 кВ, а не 10,5.

Далее Zсумм=0,319+0,51+0,0528+0,3961+4,465=5,7429 Ом
Iкз(3)=6,3/(1,732*5,74)=634 А.
Как то так.

? (Москва, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Февраля 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


Во вложении примерчик расчёта с трансом 400 кВА.
щас глянем) [спасибо] [читаю]


Полное сопротивление трансформатора Zтр.(в омах) определяется по выражению:
Zтр=uк*Uн^2/(100*Sн)=4,5*6,3^2/(100*0,4)=4,465 Ом
uк=4,5 %
Uн=6,3 кВ
Sн=0,4 МВА

Danilko O извиняюсь за 12,5 Ом, мой косяк  забыл что у Вас 6,3 кВ, а не 10,5.

Далее Zсумм=0,319+0,51+0,0528+0,3961+4,465=5,7429 Ом
Iкз(3)=6,3/(1,732*5,74)=634 А.
Как то так.
это получается ток КЗ (3) за тр-ом по стороне 0,4 кВ. так?[стена] :[улыбка] [непонятно]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Февраля 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Это ТКЗ по стороне 6,3 кВ при возникновении  трехфазного КЗ на низковольтных выводах транса, иначе:
Iкз(3)вн=634А
Iкз(3)нн=634*6,3/0,4=9985А
Уставку МТЗ нужно рассчитать от 634А вместо 2,8кА

? (Москва, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Февраля 2017 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


Это ТКЗ по стороне 6,3 кВ при возникновении  трехфазного КЗ на низковольтных выводах транса, иначе:
Iкз(3)вн=634А
Iкз(3)нн=634*6,3/0,4=9985А
Уставку МТЗ нужно рассчитать от 634А вместо 2,8кА

а ток КЗ то верно расчитан для точек К1 и К2 в максимальном и минимальном режиме?И данный расчет  


Во вложении примерчик расчёта с трансом 400 кВА.
щас глянем) [спасибо] [читаю]


Полное сопротивление трансформатора Zтр.(в омах) определяется по выражению:
Zтр=uк*Uн^2/(100*Sн)=4,5*6,3^2/(100*0,4)=4,465 Ом
uк=4,5 %
Uн=6,3 кВ
Sн=0,4 МВА

Danilko O извиняюсь за 12,5 Ом, мой косяк  забыл что у Вас 6,3 кВ, а не 10,5.

Далее Zсумм=0,319+0,51+0,0528+0,3961+4,465=5,7429 Ом
Iкз(3)=6,3/(1,732*5,74)=634 А.
Как то так.
это получается ток КЗ (3) за тр-ом по стороне 0,4 кВ. так?[стена] :[улыбка] [непонятно]
только для расчета МТО??



Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Февраля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)



Это ТКЗ по стороне 6,3 кВ при возникновении  трехфазного КЗ на низковольтных выводах транса, иначе:
Iкз(3)вн=634А
Iкз(3)нн=634*6,3/0,4=9985А
Уставку МТЗ нужно рассчитать от 634А вместо 2,8кА

а ток КЗ то верно расчитан для точек К1 и К2 в максимальном и минимальном режиме?И данный расчет 


Во вложении примерчик расчёта с трансом 400 кВА.
щас глянем) [спасибо] [читаю]


Полное сопротивление трансформатора Zтр.(в омах) определяется по выражению:
Zтр=uк*Uн^2/(100*Sн)=4,5*6,3^2/(100*0,4)=4,465 Ом
uк=4,5 %
Uн=6,3 кВ
Sн=0,4 МВА

Danilko O извиняюсь за 12,5 Ом, мой косяк  забыл что у Вас 6,3 кВ, а не 10,5.

Далее Zсумм=0,319+0,51+0,0528+0,3961+4,465=5,7429 Ом
Iкз(3)=6,3/(1,732*5,74)=634 А.
Как то так.
это получается ток КЗ (3) за тр-ом по стороне 0,4 кВ. так?[стена] :[улыбка] [непонятно]
только для расчета МТО??





спасибо! приму к сведениям и в работу [спасибо] [проект] [читаю] [крутой]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Февраля 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Да для МТО.
Для МТЗ нужно проверить чувствительность как для резервной защиты:
Iкз(2)/Iмтз=549/80=6,86>1.2 значит всё ОК.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 584, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, Земский, Чистильщик, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines