Область применения кабеля с индексом HF по ГОСТ 31565-2012. Когда можно обойтись нг-LS?

Количество просмотров - 15450
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Февраля 2017 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

ElectroLamp. про NYM
Самая первая ссылка из интернета(другие даже не смотрел)
http://yamaltd.ru/images/all_files/files/1479744625_2_38803.jpg
Видите-НЕ распространяющий горение, СООТВЕТСТВУЕТ всему, понимаешь (не подходит зажигалка)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Февраля 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

а нет, все понятно
Это IEC 60331-1-2 (одиночная прокладка). Т.е. аналог нашего ВВГз (т.к. круглый), но не У1,а  У(УХЛ)2-3
Т.е. гореть он должен как обычный ВВГ
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Февраля 2017 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Видите-НЕ распространяющий горение

В реальности изоляция жил горит как у обычного ВВГ. У ВВГнг изоляция жил с трудом горит. Дыму много, но огня мало.
Я же пишу не про то , что в сертификате, а что на самом деле.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 01 Февраля 2017 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Да, все верно (см выше про 60331-1-2)

В вопросе необходимости разных кабелей вижу определенную вакханалию. Что производсто кабельное после опр норм поднялось- ни для кого не секрет. Что даже серьезные специалисты пишут спорные вещи-можно убедится по ссылке выше (0-1.ru).
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 18 Января 2021 года, 03:06
(ссылка на это сообщение)

Немного подниму тему.
Что значит фраза из ГОСТа 31565-2012 "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах" согласно которой требуются кабели HF, т.е. массовое пребывание это сколько? [растерян]
Вот есть у меня сейчас 4-х этажный "офисник". Первый этаж под аренду продуктового магазина на 300м2. Остальные этажи офисы. Мне кабель-то какой в итоге проектировать ППГнг-HF? ВВГнг-LS уже не прокатит? [не знаю]
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 18 Января 2021 года, 05:03
(ссылка на это сообщение)

Вот тут можно посмотреть, очень подробно всё.
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/zdaniya_s_massovim_prebivaniem_lyudeiy_primenenie_kabeleiy_po_gost_r_5331-t49625.0.html

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 18 Января 2021 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Смотрим СП1.13130.2020
7.6.5 Для расчета параметров путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в
помещении торгового зала, следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов — 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;
для рынков — 1,6 м2 площади торгового зала рыночной торговли, включая площадь, занятую оборудованием.
7.13.2 Для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов число людей,
одновременно находящихся в административных помещениях, следует принимать из расчета 6 м2 суммарной площади офисных помещений на одного человека
7.10.1 Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового
обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека 1,35 м2 площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую
оборудованием.

----- добавлено 18 Января 2021 года, 07:49 -----
Т.е. если у Вас торговый зал 300 м2, получаем одновременное нахождение в нем 100 человек.
Помещение с массовым пребыванием людей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 18 Января 2021 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Ясно, всем спасибо. Значит массовое пребывание людей это больше 50 человек, согласно Постановление Правительства РФ  N 390.
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 26 Августа 2021 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Возникла необходимость уточнить, насчет термина "массовое пребывание людей" [озадачен]
50 человек это все-таки во всем здании или в одном из помещений здания? Пример: Есть административн здание, где людей больше чем 50, но в одном помещении больше 50 человек не присутствует, кабель ППГ брать или ВВГ? И как с жилыми домами в таком случае, там всегда теперь ППГ что ли нужен?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 27 Августа 2021 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Цитата
5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

отсюда следует что   наличие 50 человек в здании- являться основанием считать это здание - зданием с массовым прибыванием людей, на жилые дома это не распространяется

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 867, пользователей - 10