beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288033
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Аппараты защиты. Выбор автоматических выключателей для защиты устройств РЗА

Количество просмотров - 3181
(ссылка на эту тему)
Tmttm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2017 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Не могу понять как именно влияет бросок емкостного тока  (Iб.т.) на номинальный ток расцепителя (Iн.р.) (на какую величину) и как определяется коэффициент уставки (Kу)?
Считаю автоматические выключатели для аккумуляторных батарей на нижнем уровне.
Рассчитал ток срабатывания расцепителя (Iс.р. н/у), дальше я должен рассчитать номинальный ток расцепителя АВ нижнего уровня Iн.р.=Iс.р.н/у : Ky
В методичках (83тм) не указано как Ky выбирается, но приведена таблица 1 (во вложении). По ней я должен каким-то волшебным образом выбрать Ку (что по сути невозможно, т.к. 2-е других величины из таблицы определяются исходя из Ку). Смотрел 2 методички и 3 примера, везде принимается Ку=2, но нигде не объясняется почему (примерно написано, что выбираем минимальный Ку=2, хотя он может быть и меньше, как указано в методичке).
Это пол беды, дальше я рассчитываю номинальный ток расцепителя Iн.р.=Iс.р.н/у : Ky, где принимаю Ку=2, и допустим у меня получается 1,28. Дальше я должен этот ток округлить в большую сторону до значения по таблице 1,6 (во вложении), и опять появляется необъяснимое. После округления я должен посмотреть на значение броска емкостного тока, и увеличить номинальный ток расцепителя, но как не указывается. Т.е. на сколько уровней (по таблице) его увеличивать в зависимости от емкостного броска тока. В методичках его увеличивают на 2 уровня до 2,5, в примерах увеличивают на 2 уровня и соответственно нигде ничего не написано почему именно так.
Помогите кто в курсе, как это определяется.

Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(864.11 Кб, 641x1042)  [скачать]  [загрузок: 559]
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2017 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Помогите кто в курсе, как это определяется.

Смотрю с утра никто не подключился к вашей теме. Давайте вместе попробуем разобраться. Во-первых при расчете РЗА и автом. выключателей  применяются разные подходы, но и то и другое призвано отключить аварийный режим отходящей линии. Я не понял никакой связи текстовой части вашего вопроса с табличками на автоматы (может быть я просто не знаком с текстом ваших методичек). В первую очередь вы должны определиться с токами (номинальный-рабочий, пусковой или как вы пишете емкостной, ток уставки при котором должно быть гарантированное отключение и т.д.). А то что вы пишете это больше похоже на выбор РЗА при продольной дифзащите силового трансформатора

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Tmttm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Таблицу я привел чтобы показать какие есть значения Ку, и привел пример как изменяется Ку в соответствии с таблицей.
чтобы было проще понять, вот ссылка на методичку:
Руководящие указания по организации системы оперативного постоянного тока на подстанциях 110 кВ и выше. Этап II. Расчеты системы оперативного постоянного тока для ПС П О - 220 кВ. № 83тм-т2
в ней на 24 странице, п 4.1. написано как выбираются выключатели на нижнем уровне, а на 26 стр. в п 4.3 приведен пример выбора этих АВ (где указано что емкостный ток влияет на номинальный ток).
В п. 4.1. написано что Ку=отношению тока срабатывания к номинальному току, что является бредом, т.к. номинальный ток определяется исходя из значения Ку.
Мне нужно узнать как выбирается Ку (может из каких-либо исходных данных или есть какая-нибудь адекватная формула), и как емкостный ток влияет на номинальный.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Таблицу я привел чтобы показать какие есть значения Ку, и привел пример как изменяется Ку в соответствии с таблицей.
чтобы было проще понять, вот ссылка на методичку:
http://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788711.pdf
в ней на 24 странице, п 4.1. написано как выбираются выключатели на нижнем уровне, а на 26 стр. в п 4.3 приведен пример выбора этих АВ (где указано что емкостный ток влияет на номинальный ток).
В п. 4.1. написано что Ку=отношению тока срабатывания к номинальному току, что является бредом, т.к. номинальный ток определяется исходя из значения Ку.
Мне нужно узнать как выбирается Ку (может из каких-либо исходных данных или есть какая-нибудь адекватная формула), и как емкостный ток влияет на номинальный.


Посмотрите на 12 стр. табл.2. третья строка снизу. Калибруемые значения уставки... То есть в расчетах используются Ку определенного значения для различных вариантов. Минимальный получается -2. Только логику расчета тоже до конца не понял.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Tmttm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2017 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Посмотрите на 12 стр. табл.2. третья строка снизу. Калибруемые значения уставки... То есть в расчетах используются Ку определенного значения для различных вариантов. Минимальный получается -2. Только логику расчета тоже до конца не понял.


Проблема не решена, нашел в этой же методичке где выбран для выключателя АП50Б Ку=10 (по справочным данным Ку может равняться 3,5 и 10), естественно без объяснения почему.
Решил посмотреть по списку литературы откуда брались формулы для расчета и о чудо, этих формул в исходниках нет. Постараюсь снова поискать в интернете хоть какую-нибудь информацию, а то чем больше вчитываюсь в эту методичку, тем сильнее разрушается моя логика.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2017 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

tmttm
То, что Вы (методичка) называете Ку-это специально предусмотренный КОНСТРУКТИВ автоматического выключателя, нужный вариант которого выбирается от конкретных условий.
Конкретные условия-несрабатывание при нормальных условиях
Это азы
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Января 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Проблема не решена, нашел в этой же методичке где выбран для выключателя АП50Б Ку=10 (по справочным данным Ку может равняться 3,5 и 10), естественно без объяснения почему.
Решил посмотреть по списку литературы откуда брались формулы для расчета и о чудо, этих формул в исходниках нет. Постараюсь снова поискать в интернете хоть какую-нибудь информацию, а то чем больше вчитываюсь в эту методичку, тем сильнее разрушается моя логика.

Да, Ку-это это характеристика отключения автомата, только еще советских времен. Сейчас мы пользуемся характеристиками В, С, Д, К, Z. Если вы все это считаете для курсового проектирования, то такие автоматы рассматривать можно, но если для конкретных промышленных разработок. то я думаю, что эти автоматы (АП-50, ВА.., А3...) устарели-это мое мнение. Ну а принцип расчета уставки автомата в этой методичке мне тоже не совсем понятен, особенно где учитывается емкостной ток. Откуда этот ток берется и как рассчитывается? Надо искать какую-то дополнительную литературу. Просьба! кто знает подскажите!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Января 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел указанную методичку.
Речь (в примере) о ПЕРВИЧНОМ броске емкостного тока о замыкании на землю, который так же трансформируется во вторичную цепь (цепь дифзащиты), вроде как, тем самым создавая переходный процесс (бросок мощности нагрузки. Определение (расчет) таких бросков   - это уже вопрос релейки (расчет через первичные, а затем вторичные схемы)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Января 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)


Посмотрел указанную методичку.
Речь (в примере) о ПЕРВИЧНОМ броске емкостного тока о замыкании на землю, который так же трансформируется во вторичную цепь (цепь дифзащиты), вроде как, тем самым создавая переходный процесс (бросок мощности нагрузки. Определение (расчет) таких бросков   - это уже вопрос релейки (расчет через первичные, а затем вторичные схемы)

В этой методичке в п.4.7 оказывается есть пояснения про емкостной ток, так-что "tmttm" вникайте. Главное что бы эта метода не была устаревшей (почти 20 лет). Бегло просматривал литературу про РЗА, там не встречал нижний, средний и верхний уровень защиты, была "основная" и "дополнительная", может я не прав.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Января 2017 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В этой методичке в п.4.7 оказывается есть пояснения про емкостной ток
действительно [улыбка]
Tmttm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Января 2017 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Долго гугля и мучаясь, я все же разобрался.
Ку как и написали - характеристика отключения автомата советских времен, но так как на дворе 2017 год все пользуются характеристиками В, С, Д, К, Z. Принцип расчета особо не поменяется.
В п.4.7 не указан расчет емкостного тока (там указана лишь проверка на длину кабеля) и он в свою очередь влияет на время-токовую характеристику, а определяется из справочных данных (данные после многократных измерений на разных ПС) или можно рассчитать также используя справочные данные (видел формулы расчета, но методичку не находил).
По поводу "устаревших автоматов", некоторые из них и сейчас устанавливаются в щитки в ОПУ.
В общем спасибо за помощь, теперь я намного ближе к уровню разумного человека [улыбка]

Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Овощь
Вчера в 23:34

автор: Bonita
Вчера в 16:05

автор: Neverlock
Вчера в 11:16

автор: Перельман
Вчера в 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 306, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines