Системы кабеленесущие. Обсуждение огнестойких кабеленесущих конструкций

Количество просмотров - 16332
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #136 : 30 Января 2017 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

вместо реальной работы-одна имитация бурной деятельности
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #137 : 30 Января 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Вот как в СП 253 процитирован пункт 4.8 из СП 6.13130.3013
Найдите одно отличие))))

По этому пункту 4.8 возникает вопрос. Кто определяет время необходимое для эвакуации и сохранения работоспособности противопожарного оборудования?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #138 : 30 Января 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Время эвакуации должно определятся при выполнении Проекта в томе ПБ. Если нет-экспретиза, обычно, просит. Есть методики (приказы МЧС), к ним у специалистов так же возникают вопросы-но это совершенно отдельная тема

----- добавлено 30 Января 2017 года, 10:26 -----
Но фраза "работоспособность в условиях пожара" и наталкивает всех на мысль, что именно при воздействии огня может находиться любой участок электропроводки.

Нас не должно волновать кого и куда там наталкивают их оригинальные мысли.
В законе указано однозначно - "...в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону"
Время эвакуации из конечного помещения никогда не будет сопостовимо с временем пожара, за которое изоляция будет разрушена даже не по абсолютным значениям, а  по пожарным нормам-70 градусов это предел по опасным факторам пожара (ОФП), одновременно-это совершенно нормальная температура для всех типов изоляции. В противном случае вне зависимости от аварийного освещения пожарные запроектировали ситуацию, когда люди "погорят", эвакуируюсь за расчетное время.
И да, объективно-расчетные модели температуры при пожаре в принципе существуют разные, и теоретически может быть ситуация, когда в углу помещения температура (при локальном пожаре) значительно превышает температуру в другом углу. Но и это не должно волновать-в т.ч. и поэтому при расчете времени эвакуации закладывается (в методике) запас.
Напомню-говорю про аварийное освещение и конечные (нетранзитные) помещения
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #139 : 30 Января 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

С другой стороны, если для АО допустить в отдельных помещениях не огнестойкие кабели, то проверяющие и согласующие инстанции начнут делать огромное количество замечаний, так как у проверяющего и проектировщика мнения часто не совпадают. С этим как быть?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #140 : 30 Января 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Вы им пальчик, а вам по локоть. Все начинается с каждого
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #141 : 30 Января 2017 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)


Время эвакуации должно определятся при выполнении Проекта в томе ПБ. Если нет-экспретиза, обычно, просит. Есть методики (приказы МЧС), к ним у специалистов так же возникают вопросы-но это совершенно отдельная тема

Уважаемый Volk! У меня вопрос дилетанта. Сейчас, на стадии разработки арх. - строительного проекта здания, предусматриваются ли все эти последние требования? Т.е. электрификация здания по 1 категории начиная от двух независимых вводов (возможное место установки генератора для 1 особой кат.), кабельные каналы внутри стр. конструкций, ЗУ здания и т.п. ? Или просто, застройщик быстренько делает коробку, а дальше остальные коммуникации это головная боль других инженеров?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #142 : 30 Января 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Все по Градостроительному Кодексу.
Есть объекты, подлежащие экспертизе, есть-именно госэкпертизе.
Экспретиза теоретически примет только то, где отражены все основные решения, практика и нюансы -по ситуации.
Есть запрет непроектных решений, несогласованного изменения проекта
Есть разрешение на строительство, приемка в эксплуатацию, стройнадзор и много еще страшных слов
Ну а  на практике, конечно, бывает всякое, но формально-надо все учитывать. И чем серьезнее объект (и больше проверяющих)-тем там это критичнее.
Вам можно создать отдельную тему, по выяснению конкретных нюансов.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #143 : 30 Января 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)


Все по Градостроительному Кодексу.
Есть объекты, подлежащие экспертизе, есть-именно госэкпертизе.
Экспретиза теоретически примет только то, где отражены все основные решения, практика и нюансы -по ситуации.
Есть запрет непроектных решений, несогласованного изменения проекта
Есть разрешение на строительство, приемка в эксплуатацию, стройнадзор и много еще страшных слов
Ну а  на практике, конечно, бывает всякое, но формально-надо все учитывать. И чем серьезнее объект (и больше проверяющих)-тем там это критичнее.
Вам можно создать отдельную тему, по выяснению конкретных нюансов.

Спасибо за ответ!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #144 : 08 Февраля 2017 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

тематическое продолжение  - https://www.proektant.org/index.php?topic=40786.0
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #145 : 25 Марта 2017 года, 01:49
(ссылка на это сообщение)

На сегодняшний день имеется аж 6 способов беспроводной передачи ЭЭ.
Наиболее свежий - ультразвуковой - открыт в 2011 году.
Ну и есть еще зарядки для телефонов беспроводные.

Немножко не в тему ветки. Для расширения кругозора участников. Налетел случайно на сериал, который идет по НТВ "Охота на дьявола". Думал бред какой-то придумали наши сценаристы. Из любопытства набрал упоминаемое в сериале имя профессора Филиппова в поиск. Обалдеть https://ru.wikipedia.org/wiki/ Филиппов,_Михаил_Михайлович,
http://www.9355.ru/lessons/author/lot/lot3/64l.html
Фильм оказывается основан на реальных вещах.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 451, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Ne-rylut, РоманC, Чистильщик, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines