beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение двигателя 250 кВт к преобразователю частоты. Выбор питающего кабеля

Количество просмотров - 7551
(ссылка на эту тему)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Декабря 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем!
Помогите подобрать питающий кабель для трехфазного электродвигателя.
Параметры двигателя: 380 В, 250 кВт, 430 А, cos phi: 0,8.
Двигатель подключен через частотный преобразователь (400 В, 456 А).
В голове стоит плавкий предохранитель номиналом 500 А.
Длина линии: 75 м.
Кабель будет прокладываться в проволочном лотке (без крышки).
Заранее всем спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)


Добрый день всем!
Помогите подобрать питающий кабель для 3Ф эл.двигателя.
Параметры двигателя: 380В, 250кВт, 430А, cos phi: 0,8.
Двигатель подключен через частотный преобразователь (400В, 456А)
В голове стоит плавкий предохранитель номиналом 500А.
Длина линии: 75м.
Кабель будет прокладываться в проволочном лотке (без крышки).
Заранее всем спасибо!

При таком cos ток получается 475А, кабель 300мм2 меди

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2016 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)



Добрый день всем!
Помогите подобрать питающий кабель для 3Ф эл.двигателя.
Параметры двигателя: 380В, 250кВт, 430А, cos phi: 0,8.
Двигатель подключен через частотный преобразователь (400В, 456А)
В голове стоит плавкий предохранитель номиналом 500А.
Длина линии: 75м.
Кабель будет прокладываться в проволочном лотке (без крышки).
Заранее всем спасибо!

При таком cos ток получается 475А, кабель 300мм2 меди

Вы имеете ввиду 4 нитки по 300мм2 каждая?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Декабря 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду 4 нитки по 300мм2 каждая?

Параметры двигателя: 380В, 250кВт, 430А, cos phi: 0,8.

Что-то с параметрами неувязка, при таком токе 430А cos f должен быть 0,88, если cos 0.8 .то ток получается 475А даже без учета КПД. Если все-таки ток 430А кабель проходит- медь 4х240

----- добавлено 29 Декабря 2016 года, 10:49 -----
А вообще-то лучше открывать ГОСТ 50571.5.52-2011 и искать свои данные в табл. В52.1... и ниже

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Минато
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Декабря 2016 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)


Вы имеете ввиду 4 нитки по 300мм2 каждая?

"Нитки"? Вы похоже закончили швейное училище и ошиблись форумом. В электроснабжении нет такого термина.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Декабря 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

"Нитки"? Вы похоже закончили швейное училище и ошиблись форумом. В электроснабжении нет такого термина.

иногда так говорят, если несколько кабелей подключаются "в паралель", т.е паралельно, и по ним всем одновременно идет ток нагрузки.
так поступают, например если заводами не выпускается кабель соответствующего сечения
вы уж не обижайтесь на HASEK

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Декабря 2016 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


"Нитки"? Вы похоже закончили швейное училище и ошиблись форумом. В электроснабжении нет такого термина.

иногда так говорят, если несколько кабелей подключаются "в паралель", т.е паралельно, и по ним всем одновременно идет ток нагрузки.
так поступают, например если заводами не выпускается кабель соответствующего сечения
вы уж не обижайтесь на HASEK

В бытовом языке или в СМИ, где не обязательно применение эл.тех. терминов, говорят например: " В Крым проложена и подключена четвертая нитка электроснабжения..."  не напрягая читателя или слушателя терминами ВЛ, ВЛИ, КЛ, ЛЭП-500 и т.п. Участнику этого Форума "HASEK" 24 года и ему можно простить неточность формулировок. Лично я его понял, нитка - это жила, но замечание Минато заставило меня покопаться в терминах по эл.снабжению- ниток не нашел, только жилы.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Января 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для подключения такого мотора к частотному приводу, 4 одножильных экранированных кабеля, проложенных в лотке параллельно друг другу, экраны которых будут заземлены со стороны ЧП?
Если я правильно понимаю, для такой мощности мотора, судя по ГОСТ Р 53769-2010, можно применить сечение каждого кабеля 185мм2 (например, ÖLFLEX® FD 90 CY 1G185)?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Января 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 53769-2010

Заменен на межд. ГОСТ 31996-2012
ÖLFLEX® FD 90 CY 1G185

Выбран для буксировки по лестничным лоткам ?
можно применить сечение каждого кабеля

Кроме того нужно учитывать горизонтальность-вертикальность и интервалы (в сообщ.5 вам называли ГОСТ 50571.5.52-2011)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Января 2017 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)


Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для подключения такого мотора к частотному приводу, 4 одножильных экранированных кабеля, проложенных в лотке параллельно друг другу, экраны которых будут заземлены со стороны ЧП?

По-моему самый неправильный вариант. Вокруг каждого проводника нескомпенсированное магнитное поле, емкостная нагрузка на ПЧ самая большая, двигатель должен иметь 4 кабельных ввода... Все нехорошо.
Почему не рассматривается один (или на край 2) 4-х жильный кабель?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Января 2017 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)



Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для подключения такого мотора к частотному приводу, 4 одножильных экранированных кабеля, проложенных в лотке параллельно друг другу, экраны которых будут заземлены со стороны ЧП?

По-моему самый неправильный вариант. Вокруг каждого проводника нескомпенсированное магнитное поле, емкостная нагрузка на ПЧ самая большая, двигатель должен иметь 4 кабельных ввода... Все нехорошо.
Почему не рассматривается один (или на край 2) 4-х жильный кабель?

Для такого мотора, подходит 4-х жильный экранированный кабель сечением 300мм2 (каждая жила). Из нане выпускающихся - нашел только экранированный 3х300+3х50. Его внешний диаметр - 70мм. Не представляю, как монтажники будут его прокладывать на 10-метровой высоте... Поэтому и рассматриваю 4 отдельных одножильных.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Января 2017 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Экран Вам в кабеле зачем?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
HASEK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Января 2017 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)


Экран Вам в кабеле зачем?

Чтобы не было наводок на остальное оборудование в шкафу с частотником

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Поэтому и рассматриваю 4 отдельных одножильных.

Так расположите их как в кабеле, пучком. Только ток выберите для такого расположения.
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Января 2017 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Для нормальной, продолжительной и надежной работы ПЧ имеет значение длина кабеля и емкостные утечки на землю. Причем экранированный кабель увеличивает емкость, и еще больше ограничивает допустимую длину линии. К-во проводов 4 увеличивает эту емкость еще в 4 раза. Предлагаемый Вами вариант в этом смысле самый плохой. Вам в 1-ю очередь надо думать о нормальной работе оборудования, а затем уже об удобстве для монтажников. К тому же как монтажники нормально заведут 4 кабеля в двигатель, у которого обычно не более 2-х кабельных вводов?
С экранированными кабелями большого сечения действительно, по моей информации доступны лишь 4х240. Если этого сечения недостаточно, я бы предложил 2 варианта:
1. Неэкранированный кабель 4х300 в металлическом коробе, который и выполнял бы роль экрана.
2. 2 экранированных кабеля 4х150 (или 4х185).

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Igorchello, Чистильщик, VadGKorn, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37, ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92, Сурен, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines