beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288030
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание аварийного освещения. Выбор инвертора 220 DC/220 AC

Количество просмотров - 3620
(ссылка на эту тему)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Декабря 2016 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста подобрать инвертор, который должен преобразовывать постоянное напряжение 220 В, в переменное 220 В. Установленная мощность: аварийное освещение 3,5 кВт. Сам предположительно выбираю этот тип: DC/AC ИНВЕРТОР 220/220 PWS220-5W

* Инвертор PWS 220-5W.docx
(19.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]


Может вы посоветуете какие нибудь варианты, в интернете очень скудный выбор подобного рода инверторов. Спасибо!

Инженер (Казань, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2016 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

В бытность работы на ПС 750 «Белорусская», аварийное освещение выполнялось непосредственно на постоянном напряжении 220В (две подстанционные батареи) на лампах накаливания, для устройств связи применялся мотор-генератор.
Мотор-генератор: две электрические машины на одном валу (двигатель постоянного тока и генератор), устройство примитивное, но по своей примитивности не убиваемое.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2016 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

Цитата
(две подстанционные батареи)

А про батареи можно подробнее?

Конструктор (Одесса, Украина)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Декабря 2016 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Все устройства релейной защиты и автоматики системообразующих подстанций работают на постоянном напряжении 220В (оперативный ток), в случае ПС 750 «Белорусская» это две аккумуляторные с батареями 2000А*Ч расположенные в различных зданиях и автоматикой взаиморезервирования. Батареи постоянного напряжения обеспечивают работу РЗА, устройств связи и аварийного освещения при потере собственных нужд не менее чем 6 часов, запас сжатого воздуха (выключатели воздушные) обеспечивает возможность переключения линий и без напряжения собственных нужд.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Декабря 2016 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Это у вас скорее всего 1 элемент на 2000А*Ч, 2В. А в общем аккумуляторных 2, по 110 элементов.У той подстанции где я проектирую освещения все светильники светодиодные.В нормальном режиме питание светильников будет осуществляться от ЩСН, при потере произойдет автоматическое переключение на ЩПТ, на БАО будет инвертор который постоянку переведет в переменный.Светодиодные светильники которые я заложил работают и на постоянном напряжении,но чтобы их напрямую запитать от ЩПТ мне придется заложить дополнительный кабель к светильникам,что не рационально.Нужен инвертор.

Инженер (Казань, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Декабря 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Нужен инвертор.

Наберите в гугле ИБП 220/220

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Декабря 2016 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Мне не нужен ИБП.

Инженер (Казань, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Декабря 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

http://www.sbp-invertor.ru/content/view/49/
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Декабря 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Это не моя тема, но кажется Вы заблуждаетесь, нет необходимости в дополнительном  кабеле к каждому светильнику, если у Вас  БАО, как нет и необходимости в инверторе.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Декабря 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

БАО планируется трехфазным,будет проблематично организовывать питание светильников на постоянке. Если бы питание с ЩСН и ЩПТ было однофазным,то вопросов нет,там легко будет все собрать. Жаль  что сюда нет возможности выложить схему,думаю Вы бы поняли меня.

Инженер (Казань, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Декабря 2016 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Там нет проблем, щиt постоянного тока не может быть трехфазным.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Декабря 2016 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

БАО планируется трехфазным,будет проблематично организовывать питание светильников на постоянке.

БАО в 3,5 кВт не лучше ли сделать однофазным

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Декабря 2016 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Тоэ,сейчас размышлял по этому поводу,решено делать ввод до щитка освещения однофазным.

Инженер (Казань, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Октября 2022 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

У той подстанции где я проектирую освещения все светильники светодиодные.В нормальном режиме питание светильников будет осуществляться от ЩСН, при потере произойдет автоматическое переключение на ЩПТ
 может типом светильника поделитесь ?
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Ноября 2022 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Благодарим за уточнение!

 

С учетом указанных параметров, можем предложить рассмотреть такой вариант светильника -

ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K артикул 1088000010,

все параметры на странице светильника -https://www.ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/up-to-5-meters/arctic-opl-eco-led-th/arctic-opl-eco-led-1200-th-5000k/ ,

и в паспорте -  https://www.ltcompany.com/media/attachment/luminaire/m_arctic_opl_eco_led_th.pdf .

 

 

В случае заинтересованности, по вопросам приобретения продукции ООО «МГК «Световые Технологии» (стоимости, актуального наличия,  получения счета/КП, сроков поставки, организации логистики и т.п.) необходимо обращаться к любому из наших дистрибьюторов, контакты которых представлены на сайте в разделе «Где купить» - https://www.ltcompany.com/ru/distributors/ .

На основании положений политики работы на рынке РФ компания ООО «МГК «Световые Технологии» реализует продукцию только через авторизованных Партнеров компании (дистрибьюторов).

 

 

С уважением,

Руководитель службы технической поддержки

ООО «МГК «Световые Технологии»

Любовь Кондрашова

e-mail: l.kondrashova@ltcompany.com

LT_White_Flag_4C_cyr
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Овощь
Сегодня в 15:32

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 900, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Дамир-КИПиА, Alex2214, Beroes Group, Дмитрий Е., Shvet, Imp, Aerohost, Neverlock, Котов Юрий
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines