Складское помещение зернохранилища на 14400 м. кв. Обеспечение пожарной безопасности

Количество просмотров - 2832
(ссылка на эту тему)
Нурик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, как быть с обеспечением  пожарной безопасности в данном проекте [непонятно] Класс опасности Ф5.3, 3-й степени огнестойкости !

Инженер проектировщик (Краснодар, Россия)
Нурик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Там обычное напольное зернохранилище. Просто никогда такого не делал, а тут сказали что надо !

Инженер проектировщик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Пожарная сигнализация обязательно согласно СП5.13130.2009. Далее смотрите требования, предъявляемые к зданию согласно СП1,СП2, СП4,СП7,СП10, 123-ФЗ.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

СП 108.13330.2012 в помощь

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Нурик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2016 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012 Спасибо ! )

Инженер проектировщик (Краснодар, Россия)
Нурик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Декабря 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

У меня по сути само здание вентелируемое, с двумя воротинами, въезд и выезд ! и там получается просто перевалочный пункт зерна, оно так толком и не особо будет хранится ! Может есть проект по пжарке в автокаде по такой теме [непонятно]

Инженер проектировщик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Декабря 2016 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

14400 м2 достаточно большой объем

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Декабря 2016 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Делали нечто подобное. Через расчет опасных факторов пожара обосновывали применение тепловых датчиков или например термокабеля. Зерно в основном имеет склонность к самовозгоранию, внутри слоя зерна. Опять же сигнал надо передать как-то и куда-то. Обычно здания неотапливаемые. Прибор запихивали в отапливаемый термошкаф

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Нурик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Декабря 2016 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Ребята, есть вариант где нибудь достать проект на стационарную автоматическую систему пожаротушения  именно здания склада зерна ?

Инженер проектировщик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Декабря 2016 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Согласно требований СП5.13130.2009 склады зерна не требуется оборудовать системой АУПТ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 803, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик, РоманC, Dmitrii_ID, Beroes Group, Almir 7, doctorRaz, Cerebr 1, Shvet, Максим 69, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines