Расчет ТКЗ на шинах 6кВ от ПС 110/6. Приведение напряжения в зависимости от РПН

Количество просмотров - 2313
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, хотелось уточнить у коллег.
Необходимо произвести расчет ТКЗ на шинах  6 кВ КТП 1000/6/0,4кВ, которая питается во воздушной линии от ПС 110/6.
Данные:
1. Трансформатор ТДТН 16000/110
2. Номинальные напряжения
Uвн = 115 кВ РПН  4х2,5
Uсн = 38,5 кВ РПН  2х2,5
Uнн = 6,6 кВ без РПН
3 напряжения короткого замыкания
Uквн-нн = 18,06
4. ТКЗ на шинах НН от энергоснабжающей компании:
ТКЗ(3)макс =  8,51 кА
ТКЗ(3)мин = 5,06 кА

Вопросы:
1. Для расчетов ТКЗ необходимо найти сопротивление как системы(приведенной к стороне НН), так и присоединяемой воздушной линии и трансформатора.
Зная ТКЗ в мин, и макс режиме (которые выданы энергоснабжающей компанией) и номинальным напряжением НН можно найти реактансы.
Не могу понять какое брать номинальное напряжение для расчетов этих самых реактансов, в РД сказано что необходимо брать средние номинальные напряжения, то есть 6,3 ? (про 6,6 ничего не сказано), соответственно я получу Xmin = 6300/1,73*8 510 = 0,42 Ом и Xmax = 6300/1,73*5 060 = 0.791 Ом.
2. Как найти мин и мкс сопротивление понижающего трансформатора КТП 1000/6/0,4кВ приведенного к ВН ? Имею ввиду какое применить максимальное и минимальное напряжение со стороны энергосистемы, у нас система имеет ТДТН 16000/110 и без РПН по стороне НН.


Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2016 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Ваш трансф-тор ТДТН-110 на стороне СН, скорее всего, имеет не РПН, а ПБВ, тем более и диапазон 2х2,5.

Инженер ( ? , Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2016 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

напряжения макс и мин надо тоже запрашивать в энергоснабжающей компании и эти напряжения подставлять в расчетные формулы, выделенные жирным шрифтом
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines