Сообщение #1 : 10 Ноября 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
При расчёте потерь электроэнергии в питающих линиях возник вопрос, как считать потерю, если в параллель работает три кабеля.
Расчёт ведется в соответствии с Инструкцией по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь п.22 Метод средних нагрузок.
Исходные данные Iн=398 А; кабель Алюминий-3(4х240) L=370 м;
В моём понимании необходимо увеличить длину в три раза при расчёте Rлин, т.е=r0х336х3 или я ошибаюсь и пора вернуться за учебники?
Благодарю за ответы и понимание.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2016 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
При расчёте потерь электроэнергии в питающих линиях возник вопрос как считать потерю, если в параллель работает три кабеля.
Расчёт ведется в соответствии с Инструкцией по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь п22 Метод средних нагрузок
Исходные данные Iн=398А; кабель Алюминий-3(4х240) L=370м;
В моём понимании необходимо увеличить длину в три раза при расчёте Rлин, т.е=r0х336х3 или я ошибаюсь и пора вернуться за учебники?
Благодарю за ответы и понимание.


Наоборот уменьшить в 3 раза Ток распределится по трем кабелям т.е в каждом кабеле уменьшается в 3 раза и потери меньше в 3 раза

----- добавлено 10 Ноября 2016 года, 12:20 -----
Наоборот уменьшить в 3 раза Ток распределится по трем кабелям т.е в каждом кабеле уменьшается в 3 раза и потери меньше в 3 раза

Извиняюсь, я про потери напряжения

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

С напряжением понятно, а вот что делать с потерей электроэнергии?(
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

потери энергии - потери мощности за определенное время (школьный курс физики)
потери мощности прямо пропорциональный квадарту потерь напряжения и обратно - сопротивлению линии (основы электротехники)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2016 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, спасибо большое.
Но дико извиняюсь, как мне это применить в расчётах.
Если не сложно, объясните для чайников
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2016 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Как и с током, тоже в три раза меньше [улыбка]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1178, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Neverlock, AlexeyVL, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines