Добрый вечер, коллеги!

Возник спор с местным (на предприятии) инженером оп ПБ о необходимости установки системы пожаротушения в отделении измельчения. Он ссылается на то, что в помещении мокрые процессы, поэтому пожаротушение не нужно. В стадии "П" пожаротушение в отделении измельчения есть, делаем "Р".

В разделе АР, в экспликации указана категория помещения В3 (см. вложение).

Следовательно мы имеем производственное помещение категории В3, которая попадает под пункт 9 таблицы А3.
Т.к. отделение измельчения находится на отметке 0,000 оно попадает под пункт 9.2.
Площадь помещения составляет 2213,4 м2. В пункте 9.2 указано, что при площади помещения превышающей 1000 м2 его оборудуют пожаротушением.

Таблица А3 СП5.13130.2009.

9 Категории В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп.10-18 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:
   
9.2 В надземных

1000 Описание тех. процесса.

В помещении происходит измельчение горной породы в специальных мельница (их 3 в отделении, см. план), высота мельницы около 8 метров. Высота цеха 14 метров. В мельницы засыпается порода (конвейером), добавляется вода и стальные шары для измельчения. Мельница вращается. На выходе из мельницы взвесь (измельченная порода с водой) подается на следующий этап производства и т.д.

Мельницу крутит электродвигатель.

В помещении повышенная влажность, под потолком водяной пар.

Пожарной нагрузкой являются кабели, электромоторы, шкафы управления.


Помогите пожалуйста разобраться нужно там пожаротушение или нет?



Спасибо.
* Отделение измельчения.pdf
(185.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2016 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

В целом здание у Вас производственное. Поэтому однозначно говорить, что там требуется пожаротушение в принципе исходя из п.А4 и таблицы А1 СП5.13130.2009 нельзя. Исходя из п.А3 во вспомогательных помещениях бытового назначения есть необходимость поставить дымовые датчики. Электропомещения защищать пожарной сигнализацией требует ПУЭ.
Что касается мокрых процессов. Сейчас разрабатывается новая редакция СП5.13130.2009 (пока не принята). Разработчики решили что помещениями с мокрыми процессами могут быть только санузлы, душевые, помещения мойки, убрав и т.д. из п.А4. Даже охлаждаемые камеры по-моему убрали, хотя могу соврать.
Сейчас для таких помещений часто оценку пожарного риска. Риск скорее всего срастется и с сигнализацией

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Определение мокрого процесса есть в СНиП 23-02-2003

Проектировщик (Демьяново, Россия)
D1zzzel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2016 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Определение мокрого процесса есть в СНиП 23-02-2003

Что-то мне думается, что он не найдёт там определение "мокрого процесса". Хотя в остальном согласен.

Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2016 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Согласен, там есть понятие мокрого режима

Проектировщик (Демьяново, Россия)
D1zzzel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2016 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

И что самое интересное я нигде не нашёл чёткое определение. Будем надеяться что в новой редакции правил более чёткое определение. Проект на регулейшен.гов.ру?

Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2016 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Вы про СП5.13130.2009?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
D1zzzel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2016 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

ага

Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Ноября 2016 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Никто там никакое определение создавать не собирается. Оставят три вида помещений, типа с мокрыми процессами и все.
Например, бассейн уже выпадет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
D1zzzel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2016 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Никто там никакое определение создавать не собирается. Оставят три вида помещений, типа с мокрыми процессами и все.
Например, бассейн уже выпадет

Это я понял, спасибо. А где проект посмотреть можно? наверняка можно и поучаствовать в обсуждении. На регулировании нет, на сайте ВНИИПО я тоже не нашёл.

Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Ноября 2016 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Последний вариант уже не помню где видел в районе июня месяца. Обсуждение было достаточно активное на сайте 0-1.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
D1zzzel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Ноября 2016 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо поищу)

Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1019, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Чистильщик, ИК, Андрей_888, Alex2214, Профессор Нафаня, Земский, VadGKorn, Гримек
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines