Сообщение #1 : 19 Октября 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте
на функциональной схеме автоматизации можно дополнительно отобразить контакторы, кнопки, сигнальные лампы, а нужно ли их в перечень элементов включать?

? (Самара, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

в схемах автоматизации не нужен перечень элементов.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Amandra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2016 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)


в схемах автоматизации не нужен перечень элементов.

тогда в каком разделе документации вы указываете, что датчик температуры TE1 - Omnigrad M TR10-A A D 1 BG S C 4 D 0 B 1?

? (Самара, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)


тогда в каком разделе документации вы указываете, что датчик температуры TE1 - Omnigrad M TR10-A A D 1 BG S C 4 D 0 B 1?


в спецификации оборудования, изделий и материалов   [озадачен]
и в перечне закладных конструкций, первичных приборов

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2016 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)



тогда в каком разделе документации вы указываете, что датчик температуры TE1

в спецификации оборудования, изделий и материалов   [озадачен]
и в перечне закладных конструкций, первичных приборов

Первое - Спецификация оборудования, изделий и материалов не может являться перечнем элементов любой схемы, относится к прилагаемым документам и в состав основного комплекта рабочих чертежей не входит.

Главный специалист (Пермь, Россия)
Imp
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Станислав, в каком нормативе написано о наличии перечня элементов на схеме автоматизации?

? (Минск, Беларусь)
Amandra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Октября 2016 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)


Станислав, в каком нормативе написано о наличии перечня элементов на схеме автоматизации?

в ГОСТ 21.408-2013 ничего нет по этому поводу...
единственное упоминание для меня о перечнях на функциональным схемам: емельянов, капник "Проектирование систем автоматизации технологических процессов" 1974 г, стр. 26 рис. 2.17

? (Самара, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Октября 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

единственное упоминание для меня о перечнях на функциональным схемам: емельянов, капник "Проектирование систем автоматизации технологических процессов" 1974 г


не не не. эта книга очень крутая, но она устарела просто катастрофически.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Октября 2016 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

я даже начал бы с того, что обсуждаемая схема называться должна просто "схема автоматизации". без "функциональная".
а дальше все по ГОСТ 21.408-2013.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Imp
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Октября 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

По книгам проекты не оформляют.

? (Минск, Беларусь)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Октября 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)


По книгам проекты не оформляют.
[отлично]

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Amandra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Октября 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


единственное упоминание для меня о перечнях на функциональным схемам: емельянов, капник "Проектирование систем автоматизации технологических процессов" 1974 г

не не не. эта книга очень крутая, но она устарела просто катастрофически.

устарела, но в ней хотя бы есть рекомендации, которых в гостах нет...


По книгам проекты не оформляют.

конечно, нельзя...никто и не спорит, но, если в ней есть рекомендации, не противоречащие гостам - почему нет?

? (Самара, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Октября 2016 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

ну, тогда я бы мог порекомендовать РМ4-59-95 (пособие к ГОСТ 21.408-93).
а из книг конечно Клюева. он ближе к реалиям был.

умер Анатолий Степанович в январе, так вот.. RIP

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Октября 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


... в каком нормативе написано о наличии перечня элементов на схеме автоматизации?

Для начала для РФ необходимо смотреть ГОСТ Р 21.1101 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" с изменениями, он является основополагающим на который и ссылаются все остальные ГОСТы (прим. - в РБ возможно есть аналогичный НД), и в котором указаны требования в п.6.2 и п.6.1 раздела 6 "Правила выполнения спецификаций на чертежах" о необходимости выполнения и на наличие спецификаций перечня элементов на чертеже или схеме. Трактование как бы общее и не однозначное, но что есть, то есть.
А дальше надо смотреть профильные ГОСТы и Пособия к ним, т.е. РМ или СТО. В РМ4-59-95 есть таблица 1 где указан РМ4-2-92 (заменен на РМ4-2-96), являющийся НТД на выполнение чертежа "Схема автоматизации". Посмотрите указанный НТД. Но опять же для РФ.

Главный специалист (Пермь, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Октября 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

уважаемый amandra. поверьте на слово старому проектанту: в схемах автоматизации ни спецификаций, ни перечней элементов, ни тем паче спецификаций перечня элементов быть не должно. [секрет]

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
M525AX, Чистильщик, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines