не понятное заключение строительно технической экспертизы

Количество просмотров - 1561
(ссылка на эту тему)
Саров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Октября 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте. У нас под квартирой ИТП. Сильно шумит(шум теплоносителя в стояках отопления и радиаторах в квартиры как при открытом кране) ,прошли кучу судов,дошли на конец до экспертизы.
Вот выводы:
1-выполнить обвязку радиаторов квартиры в соот-ии с проектом ,те установить дроссельные шайбы на обвязке радиаторов
2-выполнить обводные перемычки трубопроводов системы отопления дома в обход автоматизированного теплового пункта "Взлет АТП"с целью предотвращения запуска данного теплового пункта;
3- при запуске вертикальных стояков ситемы отопления через обратную ветвь,которые проходят через квартиру,выполнить ,при необходимости,работы  по спуску воздуха из радиаторов отопления данной квартиры с целью обеспечения циркуляции теплоносителя через радиаторы.
№1 УК уже сделала, затык произошел со вторым вопросом.Я так понимаю сделать это невозможно,тк нарушаются Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115
"Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Вот скажите мне пож-та как его можно нарушить?думаю эксперт тоже не дурак когда писал свои выводы? Может быть надо тупо убрать АТП "Взлет" и оставить ИТП без насосов?
Кому интересно вот ссылка на мою тему . https://www.proektant.org/index.php?topic=27783.new;topicseen#new



Неработающий (Саров, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1206, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Гримек, Перельман, Александр ЭОМ, Dnestr, Lexx 163, Bonita, Sasha 4312, Проектант 63, Земский, Cyber-mhn, Artchem, Мира, Znatok, Neznaika, EuKarf
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines