beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 11  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение панели противопожарных устройств (ППУ) к ВРУ или ГРЩ. Обсуждение

Количество просмотров - 54887
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Октября 2016 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

560.10.2 Ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита."

Интересно, а как это сделать для встроенных ТП, где ГРЩ совмещен с РУНН-0,4 кВ?
То же запитывать до вводного автомата ТП?  Но это запрещено. Да и физически сделать очень сложно.
В этом плане СП6 более четко и мягко написано (от ГРЩ с АВР).
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Октября 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Поэтому надо бы посмотреть оригинал


560.3.15
preferential circuit
safety source derived directly from the incoming supply to the building intended to supply
safety services which, in case of emergency, shall remain in operation for as long as possible

560.10.2 Preferential circuits, if any, shall be directly connected on the supply side of the
isolating switch of the main distribution board.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Октября 2016 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

надо бы посмотреть оригинал

Мне этот оригинал ничего не дает, ни читать, ни мыслить по-англицки не способный.
Перевод гугла иного понимания не формирует: "источник безопасности выводится непосредственно из входящего питания в здание, предназначенного для снабжения"
Интересно, а как это сделать для встроенных ТП, где ГРЩ совмещен с РУНН-0,4 кВ?
То же запитывать до вводного автомата ТП?  Но это запрещено. Да и физически сделать очень сложно.
В этом плане СП6 более четко и мягко написано (от ГРЩ с АВР).

А надо ли что-то непременно "исделать"? Разве кусманчик от транса до РУНН является вводом в здание распределительной сети?
Образно: кабель распред.сети "ужался", до нуля, а РУ объединены в одном
Параллельный пример: для реализации "наичистейшей" TN-S не лезут разделять выше РУНН (к трансформатору)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Октября 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Олег, мы больше ориентируемся на СП6. С ним то же не все ясно.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Октября 2016 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Я смотрю на это ( в настоящий момент времени) так. ГОСТ содержит более жесткое требование. Если используется отдельные АВР для ППУ и пан.1кат., то тот, который для ППУ втыкаю по ГОСТ на вводной кабель, а который для 1 кат. - до АВ.
В случае использования единого АВР, ввиду положения ГОСТ, включаю по ГОСТ, от ввода.  Пункту 4.10 из СП6 вариант не противоречит, там не указана точка подключения АВР (расположенного во ВРУ или в ГРЩ)
Если оставлять общие рубильники впереди всего, то при тушении пожара бравый пожарник отключит всё, вместе с ППУ. Потому пусть уж будут свои рубильники в красной панели.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 04 Октября 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ содержит более жесткое требование

нет:
1)Схемы ЭС буржуев ИНЫЕ, как правило. Во-первых, у них отдельный ввод от энергосистемы - нонсенс. Во-вторых, у них довоговорные обязательства с жесткими наказаниями при невыполнении ЭС со стороны ЭСО (не чета нашим). В третьих, у них практикуется оценка риска.
2)В обозначенном пункте стандарта речь о ЕДИНСТВЕННОМ вводе (в моем понимании)
Что касается СП 6 и вообще вопроса - не ищите черную кошку в темной комнате. ЕЕ нет. Смысла очень мало в требованиях. Тому несколько причин:
а)автор данного требования оторван от проектной электрической и реальной пожарной деятельности, и никак не связан с экспертами (ГГЭ)
б)Деятельность реальных пожарных подразделений никак не взаимосвязана с нормами СП 6. В инструкции пожарных может иметься и теоретическая возможность РУБИТЬ топором питание и отключение собственником, и тушение под напряжением
До установления взаимосвязей между реальной жизнью, здравым смыслом и нормами данное требование, мягко говоря, неумное. А экспреты, как обычно, что хотят, то и склоняют. Мне известны наделенные определенной властью люди, требующие установку ОТДЕЛЬНОГО вводного автомата на РУНН ТП для пожарного ВРУ/щита/сборки.
Частично данный вопрос решается в новом СП 256 в части описания решений для АО, где сквозит некое понимание вопроса. Однако, окончательно точка, как верно замечено, не поставлена. И по простой причине - понимания нет. Нет ни среди электриков, ни среди пожарных. Тем более вопрос не рассматривался по промышленным объектам (ПУЭ не акутализировалось).
А склонение буржуйского ГОСТа здесь может только усугубить ситуацию.
Все выше-разумеется, моя субьективная оценка [улыбка]
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Октября 2016 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

даже если у буржуев и иные схемы, но ГОСТ-то у нас действует тоже и про количество вводов там не разъяснено. Получается, что до рубильника надо подключать. Или ГОСТ можно проигнорировать?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 04 Октября 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Еще раз-там речь об одном вводе (считаю). По сп 256 в этом случае как раз почти так и сделано по сути. А насчет обязательности-гост добровольный и иначе быть вряд ли может, специфика страны должна учитываться. У тех же буржуинов в каждой стране куча примечаний, уточнений, изменений и дополнений (для разных стран)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Октября 2016 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Т.е. при двух вводах - нужно делать так как и написано в СП (старом и новом): "При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты"?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Октября 2016 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

В сп написано такое для панели авр при выделении части нагрузок для первой категории, насколько я помню. Т.е. если отдельные ввода на противопожарное вру (ппу) или все вру с авр такое городить не к чему. Еще раз-пишу по памяти, лучше проверьте. Хотя лично я не считаю выделение до ввода для двух вводов вообще рациональным. Авторы сп считают.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 04 Октября 2016 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 13:56
ГОСТ содержит более жесткое требование
нет:
1)Схемы ЭС буржуев ИНЫЕ, как правило. Во-первых, у них отдельный ввод от энергосистемы - нонсенс. Во-вторых, у них довоговорные обязательства с жесткими наказаниями при невыполнении ЭС со стороны ЭСО (не чета нашим). В третьих, у них практикуется оценка риска.

Про жесткость - говорил о подключении до вводного рубильника (по 560.10.2 нашего и по 560.3.15 ихнего). При чем здесь вообще забугор ? Пёс с ними.. Есть фактическое наличие ГОСТ Р.

В обозначенном пункте стандарта речь о ЕДИНСТВЕННОМ вводе (в моем понимании)

Не вижу повода так думать.
Что касается СП 6 ... Смысла очень мало в требованиях.

Ответил лишь по узкому вопросу - никакой конкретики (что за АВР, куда подключен) там точно нет.
ГОСТ Р - национальный стандарт (даже скопипастенный)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 04 Октября 2016 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

насчет обязательности-гост добровольный и иначе быть вряд ли может
СП 31ничем не лучше - и вовсе рекомендательный. А в СП6 толком не указано. Остается добровольный.
Еще раз-там речь об одном вводе (считаю)

С чего бы ?
Но главное принцип, даже если брать один сетевой (второй от ДГУ в 50 метрах). Подключение до рубильника. Так? С чего бы второй подключать после ?

Хотя лично я не считаю выделение до ввода для двух вводов вообще рациональным. Авторы сп считают.

Тут я у тебя запутался. Если считаешь не правильным подключать АВР ППУ к вводному кабелю (сторона питания вводного рубильника), то авторы сп31 на твоей стороне.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 04 Октября 2016 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Олега
А Баба Яга против ))
Цитата
При чем здесь вообще забугор ? Пёс с ними.. Есть фактическое наличие ГОСТ Р.

При том, что это идентичный МЭК стандарт
Цитата
Не вижу повода так думать.

Мой вывод на основе изучение оригинала, иностранной норматики, примеров схем. В т.ч. американских. Практики.
Цитата
СП 31ничем не лучше - и вовсе рекомендательный. А в СП6 толком не указано. Остается добровольный.

Есть мнение, что следующий шаг - включение отдельных пунктов СП 31 в перечни. Или выполнение СП 31 полностью с учетом изменения закона о стандартизации. Надо понимать, что "добровольность" сейчас разная. Добровольность пожарная-миф. Добровольность по 384-ФЗ - юридический казус. Причем оба варианта - отмечены в законах и являются основанием для экспертизы. "Добровольность" же ГОСТ Р 50571-исключительно добровольная и формально не включается в основание для заключений экспертиз. Подробнее-  см положение об эспертизе
Цитата
С чего бы ?

См. выше

Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 04 Октября 2016 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

При том, что это идентичный МЭК стандарт

Эт гены, а по факту - еще раз - на нем трехцветная российская полосочка.
Есть мнение, что следующий шаг - включение отдельных пунктов СП 31 в перечни..

Ну, а на сегодняшний день это не случилось и не стоит торопиться, да?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 04 Октября 2016 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

я все сказал, хау)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Алексей У., Wespe, mastaq, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines