beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервуарный парк ДТ. Минимальные расстояния от резервуаров парка до сторонних резервуаров

Количество просмотров - 2364
(ссылка на эту тему)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Сентября 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! Подскажите кто знает, какое минимальное расстояние следует выдерживать от наземных резервуаров резервуарного парка до подземного резервуара, не входящего в резервуарный парк. Во всех резервуарах дизельное топливо. Объект нефтебаза. Объем наземных резервуаров 1000 куб.м. , подземного 25 куб.м.
В СП 155.13130.2014 есть такой пункт 7.5, который гласит, что расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, должно быть, м: для подземных, 15 м, для надземных 40 или 60. На какое расстояние ориентироваться не ясно.
Приложил план
* ГП.pdf
(169.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 103]

Инженер (Казань, Россия)
Foralx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Сентября 2016 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

А это не аварийная емкость? Если да, то Таблица 2, 40 или 60 м.
Если нет, то эта емкость, возможно, является расходным складом. Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130

? (Уфа, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Сентября 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Нет, это емкость под абсорбент для установки улавливания легких фракций

Инженер (Казань, Россия)
Foralx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2016 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2012 г. № 777

"Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов"

39. Оборудование установок организованного сбора и утилизации парогазовой фазы рекомендуется размещать в непосредствен-
ной близости от объектов (резервуарных парков, железнодорожных эстакадах и наливных автомобильных станциях) в зданиях или
на открытых площадках под навесом, вне обвалования резервуарных парков...

? (Уфа, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2016 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Меня раздирают противоречия: с одной стороны написано верно, а с другой резервуар не входит в комплект поставки установки (т.е. можно ли его отнести к системе сбора ПГФ) и, вообще, на некоторых нефтебазах используют РВС в которых хранится топливо и это топливо выступает как абсорбент и его же потом выдают на станции налива.

Инженер (Казань, Россия)
Foralx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2016 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Я вот тоже думаю: если в парке дизтопливо, то зачем нужна установка рекуперации паров? Дизтопливом улавливать пары бензина и портить температуру вспышки ДТ?
Есть у нас УРП в эксплуатации, в качестве абсорбента используется отгружаемый бензин. Берем из грузовой линии и в нее же возвращаем.
Резервуары с готовой партией продукта, на которую выписан паспорт, неприкосновенны. Мы не можем позаимствовать из резервуара, ожидающего отгрузки, часть продукта на нужды УРП, а потом вернуть туда получившуюся смесь.

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Сентября 2016 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Может быть у них в составе УРП еще и десорбер есть с конденсатором отогнанного бензина, а абсорбент только подпитывают

? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Сентября 2016 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Таблица 3, п.11 - 20 метров.

Проектировщик ( ? , Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Сентября 2016 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


Таблица 3, п.11 - 20 метров.

Тоже верно, пожалуй столько и нужно взять. Многовато, конечно, но что поделаешь.


Может быть у них в составе УРП еще и десорбер есть с конденсатором отогнанного бензина, а абсорбент только подпитывают

Ничего такого нет, абсорбент непрерывно обновляется, а подаваемая противотоком ПВС очищается и сбрасывается в атмосферу.

Инженер (Казань, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Сентября 2016 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Угольные адсорберы предусматриваются?

? (Уфа, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Сентября 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


Угольные адсорберы предусматриваются?
нет

Инженер (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 11:01

автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1075, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, Ден СПБ, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines