beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287852
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 15  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Разработка новых сводов правил. Информация, обсуждение

Количество просмотров - 20082
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 04 Октября 2016 года, 00:46
(ссылка на это сообщение)

Приказа Минстроя об утверждении не достаточно для СП? (в Росстандарте только регистрация)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 04 Октября 2016 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Приказа Минстроя об утверждении не достаточно для СП?


Может не все еще потеряно [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 04 Октября 2016 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

По селективности УДТ ошибка (невыполнимое требование), хотя ссылка на Гост Р 50571.5.53 присутствует:
При двух- и многоступенчатой схемах уставка и время срабатывания УДТ, расположенного ближе к источнику питания, должно быть не менее чем в 3 раза  большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 04 Октября 2016 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Приказа Минстроя об утверждении не достаточно для СП? (в Росстандарте только регистрация)

Зарегистрированы СП в Россандарте. Номер СП в Росстандарте дают

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 04 Октября 2016 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Раздел 7 в своде правил не перерабатывался и его не надо смотреть
а как же появившиеся уточнения про гармоники в данном разделе?

Это могли вписать на этапе публичного обсуждения, чье то предложение просто вписали.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 04 Октября 2016 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

А почему именно 2 марта 17 года вводят ? 100 лет манифеста Николая II? Почему например к 8 марта не приурочить

Через 6 месяцев после регистрации, примерно так

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 04 Октября 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Квары с квартирами перепутать и пропустить через редакцию - это ж стыдобище. Гугл транслейтор проверял видимо...


Укажите где перепутано? Там 50 не квартир а квар

Проектировщик (Москва, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 04 Октября 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)


По селективности УДТ ошибка (невыполнимое требование), хотя ссылка на Гост Р 50571.5.53 присутствует:
При двух- и многоступенчатой схемах уставка и время срабатывания УДТ, расположенного ближе к источнику питания, должно быть не менее чем в 3 раза  большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю.


1. Требование к времени срабатывания не выполнимо. ГОСТ Р 50571.5.53 не устанавливает требования к УДТ.
2.  Уставка срабатывания - неопределённое понятие. В стандартах на УДТ его нет.
3. Потребитель - физ. или юр. лицо. Как его подключат к проводам?

Ассоциация «Росэлектромонтаж» не способна подготовить качественный документ. Если бы они частично не учли мои общие замечания, СП был бы ещё хуже. 

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 04 Октября 2016 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Если бы они частично не учли мои общие замечания, СП был бы ещё хуже.

Ваши замечания в основном были учтены. Про Время срабатывания УДТ - вот такое предложение было учтено в таком виде

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 04 Октября 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Укажите где перепутано?

Пункт 7.3.2. В набор ушло именно "квартир", а не "квар".
Ассоциация «Росэлектромонтаж» не способна подготовить качественный документ.

Согласен. Чего только стоять их мусорные циркуляры.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 04 Октября 2016 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

1. Сотрудники Ассоциации «Росэлектромонтаж» не владеют терминологией, поэтому в СП полно ошибок.
2. На рассматриваемую ошибку (соотношение времени отключения) указывал давно (см., например, Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.) Цитирую: "Рекомендации п. А.4.2 СП 31-110 об обеспечении селективности последовательно включенных УЗО переписаны из п. 7.1.73 ПУЭ и содержат те же ошибки, что и ПУЭ. Эта рекомендация сначала (в 1997 г.) была сформулирована в виде требований п. 4.2 Временных указаний по применению УЗО, которые были переписаны в п. 7.1.73 ПУЭ, а затем в п. А.4.2 СП 31-110. То есть национальная нормативная документация предусматривает обеспечение трехкратного соотношения времени отключения у последовательно включенных УЗО, которое не может быть выполнено".

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 04 Октября 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

А насчет 50 квар - это не 50 квартир.

я и говорю опечатка
пишется, кстати, кВАр

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 04 Октября 2016 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

В набор ушло именно "квартир", а не "квар".


Да увидел. Это редакторы так исправили. То что на редактирование ушло записано "квар". Но 7 раздел не подлежал переработке, поэтому его не надо смотреть особо.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 04 Октября 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

пишется, кстати, кВАр

По гост квар пишется. если с приставкой кило

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 04 Октября 2016 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

По гост квар пишется. если с приставкой кило

не так ли
кВ, А, кВАр-киловольтампер реактивный
ГОСТ тоже не гост пишется

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 15  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1174, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, Владислава, Evdbor, Перельман, Андрей 37, AnPo, Антониони, ivm, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines