Холодильные камеры. Расположение холодильных агрегатов у входной двери

Количество просмотров - 3153
(ссылка на эту тему)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2016 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Вопрос смешной, но все же. Хочу задать, тк мнения разделились.

Можно ли располагать сборно-разборные холодильные камеры с моноблоками (компрессорно-конденсатными агрегатами) у входной двери (улица)?

По нормам запрещено располагать холодильные агрегаты у входной двери.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июля 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Немного не понятен вопрос, что значит "...у входной двери (улица)"?

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Вот так.См.вложение.
* Холодильные агрегаты.pdf
(10.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 110]

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

А где холодильные агрегаты?
Если планируются на коридоре, который является путем эвакуации - то да - нельзя.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

В том то и вопрос, что это будут либо моноблоки,навешенные на камеры. Можно так оставить камеры с моноблоками?
Либо сплит -система в отдельном помещении.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

В белорусских нормах ТКП 45-2.02-279-2013:
"Приборы отопления, мебель и другое оборудование (изделия), установленное на путях эвакуации, а также элементы строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину прохода на высоте до 2 м от уровня пола."
Другими словами - если низ моноблока ниже 2 м - то в коридоре, который является эвакуационным его располагать нельзя.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Ок. Если это будет не коридор, а помещение загрузки предприятия питания. Да и плюс моноблок можно установить на крышу холодильной камеры. Можно так располагать камеры?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июля 2016 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Можно так располагать камеры?

не вижу проблемы - в задании для ОВ только указать тепловыделения (установленную мощность, холодопроизводительность) моноблока

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июля 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

т.е. в данном случае это неприменимо требование, что холодильные агрегаты запрещается располагать вблизи входных дверей. (ТКП 45-3.02-36-2006 п.5.7.23.)

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июля 2016 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

В вашем случае более правильно - это вынести 1 агрегат на улицу и подсоединить к нему внутренние блоки к каждой камере.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, 7777, Земский, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines