Категорирование помещений. Толкование федерального закона № 123 и СП 12.13130.2009

Количество просмотров - 11876
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Июля 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Так чего порешили то?
Прокладывая кабельные линии в помещении мы делаем его пожароопасным и тем самым должны выполнять требования для пожароопасных помещениях?
Получается бред.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Июля 2016 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Нет, выше ссылка на соседнюю тему
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Июля 2016 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Получается бред

В принципе, это все, что необходимо знать о противопожарных нормах . [улыбка]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Июля 2016 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Если бы было все так просто! [подмигиваю]

----- добавлено 08 Июля 2016 года, 22:22 -----
Касательно 5-52, еще кое что говорит:
522.14 Характер обрабатываемых или складируемых материалов (BE)
    Действуют требования МЭК 60364-4-42 (раздел 422) и 527 настоящего стандарта.
А раздел 527 посвящен не только кабелям, требования предъявляются к электропроводке.
Например
527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.

Хотя ссылка идет на 422 Защита от пожара ГостР 50571-4-94(Гост 30331-4-95), входящий в перечень ФЗ 123.

Не могли в МЭК 60364-5-52:2009(ГОСТ Р 50571.5.52-2011) ссылаться на МЭК 60364-4-42:2010(ГОСТ Р 50571.4.42-2012).

----- добавлено  12 Июля 2016 года, 20:24 -----
Апну.
И еще вопрос, в 5-52 есть таблицы доп длит тока кабелей с метал оболочкой и T оболочки от 70 до 105 гр С. По Гост Р 50571.4.42  электропроводки и  ЭО не должны провоцировать воспламенение стен, полов, потолков и прочего. А где нормируются эти температуры воспламенения?
В СНИПАХ где то встречал для безопасности людей Т любой части доступной прикосновению должна быть не более 70, и в частных домах поэтому вроде центральное отопление подают не более 70гр.С., может кто что подскажет по этим Т?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Июля 2016 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

А где нормируются эти температуры воспламенения?=Егор 81
Гост 12.1.004. Температура оборудования не должна превышать 0,8 Тсамовоспламенения рядом расположенных предметов или веществ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Июля 2016 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Земский, искал в Гост 12.1.004 Т оборудования  и 0,8. Но как то не нашел, может подскажете подробнее, если вас это не затруднит?

----- добавлено 12 Июля 2016 года, 21:50 -----
3.2.2. если источник не способен нагреть вещество выше 80%...? Но меня интересует сама Т воспламенения и где она регламентируется?
Или только испытаниями?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Июля 2016 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

искал в Гост 12.1.004 Т оборудования  и 0,8. Но как то не нашел,

2.3. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

     применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

     применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011* и Правил устройства электроустановок;
__________________
     * В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99.  

     
     применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;


применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющих требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

     устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;


поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

     исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

     применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

     ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций. Порядок совместного хранения веществ и материалов осуществляют в соответствии с приложением 7;

     устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

     уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

     выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.



----- добавлено 13 Июля 2016 года, 21:01 -----
где она регламентируется?
Или только испытаниями?

В справочниках или определить расчётом.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Июля 2016 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

В справочниках или определить расчётом.

Справочник подскажите?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 14 Июля 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. Изд.: в 2 кн./А.Н.Баратов [и др] М. Химия,1990. 496с., 384с.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. Изд.: в 2 кн./А.Я.Корольченко, М.: Асс. «Пожнаука». 2000г. 709с.,757с.
Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений. Справ. Изд.: в 2 кн./ Г.Т.Земский, М., ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009г.1кн.-. 502С.,2кн.- 458С.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 14 Июля 2016 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Земский, спасибо.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines