Сообщение #1 : 22 Июня 2016 года, 05:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, кто поможет дать чертежи если конечно у кого есть по реконструкции КРУН-10 кВ, то есть замена маслянного выключателя МВ-10 кВ на вакуумный выключатель и со всеми блокировками. Заранее спасибо. Отблагодарю кто даст реальные чертежи а не фейк

Инженер энергетик (Тараз, Казахстан)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2016 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

инженерно мысли излагает )
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2016 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)


инженерно мысли излагает )

Качок ты так и схемы делаешь - реальные))). На каком устройстве осуществляется управление выключателем. И что вы имеете ввиду под всеми блокировками? Электромагнитную блокировку?
Качок
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2016 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)



инженерно мысли излагает )

Качок ты так и схемы делаешь - реальные))). На каком устройстве осуществляется управление выключателем. И что вы имеете ввиду под всеми блокировками? Электромагнитную блокировку?


----- добавлено 22 Июня 2016 года, 20:03 -----
Нужно блокировка сетчатой двери, разъеденителя все 8 блокировок устройство управления выбирается при проектировании допустим ТЕL
20160610_104237.jpg
 
* 20160610_104237.jpg
(2477.4 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 612]
20160610_104237.jpg
 
* 20160610_104237.jpg
(2477.4 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 539]
20160610_104242.jpg
 
* 20160610_104242.jpg
(2004.97 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 480]
20160530_153512.jpg
 
* 20160530_153512.jpg
(1933.54 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 455]
20160610_104051.jpg
 
* 20160610_104051.jpg
(1984.58 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 438]
20160530_153201.jpg
 
* 20160530_153201.jpg
(2260.31 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 83]

Инженер энергетик (Тараз, Казахстан)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июня 2016 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ужно блокировка сетчатой двери, разъеденителя все 8 блокировок

Обычно проектировщики не заморачиваются и пишут: "концевые выключатели установить по месту". Отчасти этому есть оправдание. Выполняли как-то ретрофит ячейки с выкатными выключателями 6 кВ. Так там "по месту" пришлось основательно попотеть, чтобы установить концевики так, чтобы они еще и правильно работали при этом. Концевые выключатели вкаченного положения тележки сменили по 5 положений в пространстве, прежде чем система заработала. А про концевик кабельного заземляющего разъединителя я даже вспоминать боюсь. Его пришлось в такую тьмутаракань засунуть...
Какой чертеж все это предусмотрит? Укажите ориентировочно места расположения, и все.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Качок
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2016 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


Цитата
ужно блокировка сетчатой двери, разъеденителя все 8 блокировок

Обычно проектировщики не заморачиваются и пишут: "концевые выключатели установить по месту". Отчасти этому есть оправдание. Выполняли как-то ретрофит ячейки с выкатными выключателями 6 кВ. Так там "по месту" пришлось основательно попотеть, чтобы установить концевики так, чтобы они еще и правильно работали при этом. Концевые выключатели вкаченного положения тележки сменили по 5 положений в пространстве, прежде чем система заработала. А про концевик кабельного заземляющего разъединителя я даже вспоминать боюсь. Его пришлось в такую тьмутаракань засунуть...
Какой чертеж все это предусмотрит? Укажите ориентировочно места расположения, и все.

У нас требуют чертежи всех блокировок разработать и так чертежи установки вакуумного выключателя
20160610_104045.jpg
 
* 20160610_104045.jpg
(1967.49 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 92]
20160530_153148.jpg
 
* 20160530_153148.jpg
(3088.7 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 70]
20160610_104246.jpg
 
* 20160610_104246.jpg
(2439.49 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 64]

Инженер энергетик (Тараз, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1016, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
JJL, Ден СПБ, Земский, Alltta, Владислава, Alex2214, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem, AlexeyVL, Rikvent
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines