ОПН на подстанции 35/6 кВ. На каком напряжении устанавливать ОПН (35 или 6 кВ)?

Количество просмотров - 3099
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
При разработке проекта подстанции 35/6 кВ появился вопрос, на трансформаторе 35/6 кВ, ОПН нужно устанавливать, на стороне 35 кВ и стороне 6 кВ ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

На обоих сторонах лучше всего
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2016 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Чем можно обосновать установку ОПН на стороне 35 кВ и стороне 6 кВ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

обосновать можно защитой трансформатора от перенапряжений, ибо стоимость ОПН по сравнению с самим трансформатором не сопоставима, а пользы опн принесет не мало (чисто теоретически)
да и в пуэ есть рекомендации, (на вскидку точные пункты не скажу), но обычно все стараются ставить опн на вводах транса как можно ближе
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2016 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Молния может шебануть в линию 35 кВ, установив перед трансом защиты, мы защитим его.
На стороне 6 кВ, та же история, вдруг в шины попадет распределительные.
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2016 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Это всё понятно, есть каки-нибудь рекомендации ФСК, или производителей оборудования?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июня 2016 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Чем можно обосновать установку ОПН на стороне 35 кВ и стороне 6 кВ?

А ПУЭ-7 читать не пробовали? В особенности пп.4.2.133 и далее "Защита от грозовых перенапряжений".
Ну и РД 153-34.3-35.125-99 часть 3 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. Часть 3. Грозозащита линий и подстанций 6-1150 кВ раздел 9 тоже почитайте...
Посмотрите типовые схемы ОРУ, где там установлены разрядники или ОПН.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2016 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

А ПУЭ-7 читать не пробовали?

Что за ответы?
А литературу по электротехнике читать не пробовали? А выучиться и получить диплом не пробовали? и т.д.
Человек задал вопрос конкретный, либо дайте конкретный ответ, либо проходите стороной.
Или вы думаете, он не знает про ПУЭ?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2016 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

А вот думаю, иначе такой вот вопрос не возник бы здесь:
Чем можно обосновать установку ОПН на стороне 35 кВ и стороне 6 кВ?

Или вы думаете, он не знает про ПУЭ?

Знать про ПУЭ и знать ПУЭ по интересующему тебя вопросу, несколько разные вещи, не так ли?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июня 2016 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)


А вот думаю, иначе такой вот вопрос не возник бы здесь:
Чем можно обосновать установку ОПН на стороне 35 кВ и стороне 6 кВ?




Люди обратились за помощью, надо помочь, а не злорадствовать.
Кстати, еще придумал: "А интернет читать не пробовали?"
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Июня 2016 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

А я и не злорадствую. Просто инженер должен знать, где можно взять ( а он это ДОЛЖЕН знать) необходимую тебе информацию. Это же элементарно, Ватсон... (с)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июня 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

СТО  56947007- 29.240.10.028-2009
НТП ПС ФСК

5 Защита от перенапряжений, заземление, электромагнитная
совместимость
5.1 Защита от грозовых перенапряжений
5.1.1 Защита от грозовых перенапряжений РУ и ПС осуществляется:
- от прямых ударов молнии - стержневыми и тросовыми
молниеотводами в соответствии с разделом 4.2 ПУЭ;
- от набегающих волн, защитными аппаратами, устанавливаемыми на
подходах и в РУ в соответствии с разделом 4.2 ПУЭ. В качестве защитных
аппаратов должны применяться, как правило, ограничители перенапряжений
(ОПН)
5.1.3 В РУ 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, должны быть
установлены ОПН. Защитные характеристики ОПН должны быть
скоординированы с изоляцией защищаемого оборудования и ВЛ.
Защитные характеристики ОПН, установленных в одном РУ, не должны
отличаться друг от друга.
5.1.4 Количество комплектов ограничителей перенапряжений
нелинейных (ОПН) 35-750 кВ и место их установки выбираются в
соответствии с требованиями ПУЭ, уровнем испытательных напряжений
защищаемого оборудования, исходя из принятых на расчетный период схем
электрических соединений, числа ВЛ и трансформаторов. При поэтапной
замене разрядников типов РВС, РВМК и РВМГ на ОПН на действующих ПС
следует уточнять их расстановку, исходя из характеристик ОПН и уровня
испытательных напряжений оборудования.
5.1.5 Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых
перенапряжений на стороне 6-10 кВ так же устанавливаются ОПН.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1034, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Гримек, Андрей_888, Чистильщик, Hmf, Виктор 55, Alex2214, Сергей Л. П., tiara777, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines