Расчеты и не только при проектировании релейной защиты и автоматики. Обмен опытом

Количество просмотров - 14863
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 11 Августа 2016 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Желательно автоматические выключатели брать одного производителя. В каталогах производители автоматических выключателей предоставляют данные по селективности. Какой автомат с каким селективен частично в диапазне токов, а у каких достигается полная селективность.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 11 Августа 2016 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Желательно автоматические выключатели брать одного производителя.

Именно так
ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков
Цитата

5.1.1.2.2 Определение селективности автоматических выключателей в зоне токов повреждения за счет мгновенного срабатывания выключателей путем проведения испытаний
...
Примечание 1 - Значения для предельного тока селективности в зоне токов повреждения, вызывающего мгновенное срабатывание автоматического выключателя, получают при испытаниях и они специфичны для каждого типа аппарата. Не существует признанного метода замены аппаратов различных изготовителей.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 28 Февраля 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Сделал не большую программу для расчета сопротивлений силовых тр-ров. Жду от Вас замечаний и предложений по улучшению данной программы.
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 28 Апреля 2017 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

По поводу EnergyCS - работали в данной программе, но не прижилась. Во первых необходимо вводить кучу исходных данных, во вторых даже при вводе всех данных программа иногда работает не корректно. Разработчик данной программы живет (точнее жил когда мы общались) в г Иваново. Очень контактный человек. Так что можете с ним связаться по поводу этой программы

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 28 Апреля 2017 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Вы предлагаете разработчику сказать, мол извините, у меня Ваша прога крякнутая и мне нужна помощь со справочником (как я понимаю, слияние справочников не делали и от этого проблема с изменениями в справочнике. В моей версии проги, сначала необходимо сделать слияние справочников и корректировки проводить в справочнике модели)? [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 28 Апреля 2017 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Важно наличие программы, а не путь ее получения)

Инженер (Новосибирск, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 01 Мая 2017 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Увидел название темы и решил сюда вопрос "закинуть", чтобы не плодить новую "ветку".
По моему вопрос по расчетам пока не очень актуальный но постепенно актуализируется.
Недавно была "тема" в одном серьезном проектном институте. Они сделали проект пром. предприятия и отдали
в экспертизу. Все как бы было нормально, но экспертиза запросила информацию по светотехническим расчетам, которые делались в Dialux. Конкретно запросили информацию о программе и т.п. Пришлось искать официальное подтверждение, что параметры светильников, как минимум в ies-файлах контролируются и не поддельные.
Т.е. хоть и Dialux программа бесплатная, НО есть официальные партнеры компании DIAL, имеющие соответствующий сертификат(они выплачивают ежеквартально ПРИЛИЧНЫЕ деньги за, то что имеют официальный плагин. В котором размещают свои ies-файлы. Эти данные верифицируются компанией DIAL. И только данные производителей светотехники из плагинов могут считаться ОФИЦИАЛЬНО достоверными.
Как к этому вы относитесь?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 01 Мая 2017 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

По моему вопрос по расчетам пока не очень актуальный но постепенно актуализируется.

это вы хватили, в любом проекте по электрике очень много расчетов, поэтому и цена за это адекватная
минимум расчетов разве что у раздела проекта ВК, но их стоимость ниже всех разделов проекта
правда я бы ещё уменьшил немного сметы, поскольку они от нас требуют ценовые показатели от производителей, им остается только вбить наши цифры и получить смету по нашим разделам, что делают они механически ничем не утруждаясь, нам бы эти деньги вот было бы здорово ...

что касается актуальности расчётов, то это всё индивидуально, много данных нужно для правильного расчета, этим не утруждаются авторы сообщений, поэтому вопросы малоинформативны и не совсем точны ответы

у нас подтверждения расчетов в Dialux пока никто не запрашивал, но отчёты по расчётам программы мы прикладываем к проекту

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 01 Мая 2017 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Все как бы было нормально, но экспертиза запросила информацию по светотехническим расчетам, которые делались в Dialux. Конкретно запросили информацию о программе и т.п. Пришлось искать официальное подтверждение, что параметры светильников, как минимум в ies-файлах контролируются и не поддельные.
эт  зачем экспертизе? на стадии проект достаточно сказать  какая освещенность по помещениях и какие требования к светильникам в данном помещение делается или нет системы аварийного или резервного освещения и также требования к светильникам для данных систем  описать управление освещением и в се проде- это и есть принципиальные  решения на основе которых будет делать работка с конкретными типами оборудования.....диалюкс  использовать чтоб прикинуть количество светильников которое может где и участвовать то в сметах и то это прикидочно все-  на рабочке могут пойти  другие светильники и другое количество...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 01 Мая 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

R 13 вы не указали какая стадия проекта вас интересует, я написал для стадии "РД" (по ГОСТ Р 21.1101—2013)
на стадии "проект" согласен с Максим R

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 01 Мая 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

вполне логичный вопрос от экспертизы: что за программа и чего она считает, какие исходные данные? может быть завышали значения светового потока от светильника.
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 04 Августа 2019 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

EnergyCS ТКЗ есть, кто пользуется? Хотим приобрести для расчетов, надо отзывы и опыт внедрения желательно

Кандидат ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 04 Августа 2019 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


EnergyCS ТКЗ есть, кто пользуется? Хотим приобрести для расчетов, надо отзывы и опыт внедрения желательно

Пользуюсь с 2009 года (уже в 4 организациях). Весьма доволен прогой. В моей версии (3.5.0.506) есть косяк вывода значений эквивалентов сопротивления взаимоиндукции параллельных линий, но при этом коротыши 3I0 считает корректно. В схемах на 500 узлов считает без проблем (на схемах с бОльшим количеством узлов не помню, были проекты в прежних организациях, но модели и справочники не скопировал себе, ща жалею)))).
Установка проблем не вызывает, техподдержка адекватная, достаточно оперативно реагируют на возникающие вопросы. Интерфейс интуитивно-понятный (что не скажешь о проге EnergyCS Электрика, с которой пришлось поразбираться усиленно), мануал позволяет овладеть функционалом без обращения к техподдержке.
Внедряли прогу без обучения (опять же об интуитивно-понятном интерфейсе).
Но опять же, надо понимать, что прога в основном для расчета коротышей в сетях свыше 1 кВ.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 04 Августа 2019 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)



EnergyCS ТКЗ есть, кто пользуется? Хотим приобрести для расчетов, надо отзывы и опыт внедрения желательно

Пользуюсь с 2009 года (уже в 4 организациях). Весьма доволен прогой. В моей версии (3.5.0.506) есть косяк вывода значений эквивалентов сопротивления взаимоиндукции параллельных линий, но при этом коротыши 3I0 считает корректно. В схемах на 500 узлов считает без проблем (на схемах с бОльшим количеством узлов не помню, были проекты в прежних организациях, но модели и справочники не скопировал себе, ща жалею)))).
Установка проблем не вызывает, техподдержка адекватная, достаточно оперативно реагируют на возникающие вопросы. Интерфейс интуитивно-понятный (что не скажешь о проге EnergyCS Электрика, с которой пришлось поразбираться усиленно), мануал позволяет овладеть функционалом без обращения к техподдержке.
Внедряли прогу без обучения (опять же об интуитивно-понятном интерфейсе).
Но опять же, надо понимать, что прога в основном для расчета коротышей в сетях свыше 1 кВ.


Спасибо, нам как раз и нужно на выше 1 кВ. А как обстоит дело с расчетом схем с двухсторонним питанием, где с одной стороны энергосистема, а с другой - генераторы?

Кандидат ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 04 Августа 2019 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, нам как раз и нужно на выше 1 кВ. А как обстоит дело с расчетом схем с двухсторонним питанием, где с одной стороны энергосистема, а с другой - генераторы?

Главное, чтобы в схеме они не цеплялись на один узел (нужна хотя бы развязка элемента "выключатель"), а в целом проблем тоже нет, если параметры генератора заложены в библиотеку корретно.

----- добавлено 04 Августа 2019 года, 17:52 -----
Забыл: проблемы могут возникнуть с библиотеками: есть общая библиотека, а есть библиотека создаваемой модели. Корректировка библиотеки (внесение оборудования, его характеристик, а также корректировка существующих) возможна только в библиотеке модели. Опять же, мануал Вам в помощь.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 955, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Fe1in, Алекcей, AlexeyVL, s.dmitriy, Перельман, Khusnitdinof, Shvet, Imp, Артём Сергеевич, Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Корсар, РоманC, Грариум
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines