beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка трансформатора в блочно-модульном здании. Расстояния от трансформатора до стен

Количество просмотров - 2697
(ссылка на эту тему)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ регламентирует расстояния от трансформатора до стен помещения:

4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.

Однако в блочно-модульных зданиях трансформаторы ставят практически впритык. Какими нормами при этом руководствуются?

P.S. Что за тип транса на картинке? Больше на масляный похож, но там вроде должны быть только сухие.
0904021751057058_.jpg
 
* 0904021751057058_.jpg
(97.57 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 772]
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2016 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Данные подстанции сертифицируется отдельно, вопрос расстояний снимается сразу при предоставлении сертификата.
Трансформатор масляный, в данном модуле может быть как масляный так и сухой.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Что за тип транса на картинке?

Вроде бы ТМГ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Данные подстанции сертифицируется отдельно, вопрос расстояний снимается сразу при предоставлении сертификата.
Трансформатор масляный, в данном модуле может быть как масляный так и сухой.


можете рассказать подробнее? Что значит сертифицируется отдельно? Я сам компаную блочно-модульное здание, по моему ТЗ его выполнят.
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Завод выдает сертификат на все подстанцию в целом как на готовое изделие.
В свое время перед изготовлением завод согласовывает все технические решения, что отражается сертификатом.
Был случай, когда сетевая в Москве бычила по поводу этого вопроса, ссылаясь на ПУЭ, правда у нас бетонный корпус был. В общем предоставили документы с завода, вопрос закрыт.
Откройте типовые проекты ЭЗОИС, Трансформера и других монополистов, у них там тоже все в притык.
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)


Завод выдает сертификат на все подстанцию в целом как на готовое изделие.
В свое время перед изготовлением завод согласовывает все технические решения, что отражается сертификатом.
Был случай, когда сетевая в Москве бычила по поводу этого вопроса, ссылаясь на ПУЭ, правда у нас бетонный корпус был. В общем предоставили документы с завода, вопрос закрыт.
Откройте типовые проекты ЭЗОИС, Трансформера и других монополистов, у них там тоже все в притык.


а у вас такой сертификат не сохранился?
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Неа, было много лет и фирм назад.
У Вас что за завод, ни Самара случаем?
И откуда у Вас вопрос этот возник вообще?
664078
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Мая 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ регламентирует расстояния от трансформатора до стен помещения:

4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.

ПУЭ п. 4.2.203. "Требования, приведенные в 4.2.204-4.2.236, распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов и маслонаполненных реакторов с высшим напряжением 3 кВ и выше и не распространяются на электроустановки специального назначения.
...
Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ."

Скорей всего на фото камера силового трансформатора КТП. Габариты размещения в соответствии с теплообменом камеры сил. тр-ра (расчеты теплообмена на совести производителя), дополнительно выполнена вентиляция (возможно автоматическая).

Инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr