beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288043
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ограничители перенапряжения в системах управления с применением микропроцессорной техники

Количество просмотров - 2908
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2016 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

ВНИИР (г. Чебоксары) рекомендует комплектовать промежуточные реле РЭП34
ограничителями перенапряжения в тех случаях, когда реле применяется вместе
с промышленной микропроцессорной техникой (контроллерами) ( Сообщение прикреплено)
У меня появился вопрос такой
А для реле зарубежных производителей Finder , Schneider Electric и других следует
дополнительно предусматривать ограничители перенапряжения или для них не требуется?
Заранее благодарен! 
* 4534_001.pdf
(61.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* 46.dwg
(228.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 29]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
DmitryZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2016 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Нужно. Пример - ЭКРА (Чебоксары). В типовых шкафах МП защит промежуточные реле (finder, schrack) комплектуются RC-модулями. Указательные реле также комплектуются RC-модулями
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2016 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Нужно. Пример - ЭКРА (Чебоксары). В типовых шкафах МП защит промежуточные реле (finder, schrack) комплектуются RC-модулями. Указательные реле также комплектуются RC-модулями

ВНИИР рекомендует применять варисторный ограничитель напряжения ( см. моё предыдущее прикрепление)
Допускается ли к зарубежному реле применять отечественный ограничитель перенапряжения варисторный,
тип которого указан в прикреплении
Или они уже укомплектованы RС- модулями и как это изобразить на схеме и в перечне элементов
Иногда эти модули не нужны
Тогда как?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
DmitryZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Апреля 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, я не готов ответить на Ваш вопрос, так как считаю, что для зарубежных реле - пусть finder - следует применять "родные" варисторные модули. Параметры ОПН, которые указаны в Вашем аттаче, и параметры ОПН finder в документации не раскрываются. Думаю, что если они одинаковы, то ничего не мешает использовать "наши" ОПН для зарубежных реле.
DmitryZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Да, завод поставляет шкафы, в которых пром. реле укомплектованы RC-модулями.
И последнее - я бы не стал лепить к зарубежным реле наши ОПН - это не эстетично.
* Пример.pdf
(56.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1041, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Znatok, Mav, Opornik, Mclaud 72, Neznaika, Андрей 37, Bonita, Evdbor, Земский, Ilnara, УЦ РЕСУРС, ИК, Alex2214, Мира
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines