КТП 6(10)/0,4 стойкость к к.з. на стороне ВН

Количество просмотров - 1409
(ссылка на эту тему)
Codazo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Марта 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Полазил я по сайтам производителей КТП, многие указывают что термическая стойкость к токам к.з. на стороне ВН будет 20 кА в течении 1 секунды.
Этот ток указывается как для КТП 2500 кВА так и для 250 кВА.
1. Предположим что вводной аппарат на стороне ВН такой ток выдержит. А как быть с ошиновкой?
Открыл ГОСТ на расчёт токов к.з. - получилось что для 20 кА на 1 секунду нужна шина или медь 3*40 или алюминий 5*50
Во многих КТП, особенно наружней установки соединение от аппарата до силового трансформатора выполнятся кабелем, сечением гораздо меньшим расчётных 120 мм.кв.
Прав ли такой производитель?
2. А если развить тему, то где начинается КТП наружней установки - на столбовом разъеденителе, который идёт в комплекте поставки и подключатеся кабелем, или всё же на верхних контактах коммутационного аппарата? Т.е. на каком участке стороны ВН данная стойкость выдерживается?
3. Есть ли реальная необходимость в 20 кА?
4. Указывают и учитывают ли вообще стойкость на стороне ВН при заказе и выборе КТП?
Очень бы хотелось прояснить для себя данные вопросы.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2016 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

3. Есть ли реальная необходимость в 20 кА?

От конкретной схемы зависит. Смотря какая мощность у источника питания и как близко ТП к ней. От защиты. Считать надо.
2. А если развить тему, то где начинается КТП наружней установки

А что это изменит? У вас по КЗ и кабель проверяется и оборудование.
1. Предположим что вводной аппарат на стороне ВН такой ток выдержит. А как быть с ошиновкой?
Открыл ГОСТ на расчёт токов к.з. - получилось что для 20 кА на 1 секунду нужна шина или медь 3*40 или алюминий 5*50

Ошиновка комплектная? Она должна рассчитываться производителем.
Ну и стойкость у кабеля и шин различная.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Walkmax, Маркос, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines