ФНиП "Общие правила взрывобезопасности ...". Изменения с 02.03.2016 года

Количество просмотров - 6607
(ссылка на эту тему)
Марфа Ивановна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 17 Февраля 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте товарищи технологи!Нужна ваша помощь))
п.4.1.2 ФНиПа гласит:
"...Тип арматуры и место ее установки на линиях всасывания и нагнетания,способ ее отключения, в том числе дистанционный, обосновываются в проектной документации в каждом конкретном случае с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды"
Мне непонятно,что имелось ввиду под этим "с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды", как обосновывать?Чем руководствоваться?
Заранее спасибо)
Андрей 37
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 17 Февраля 2017 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

ОПВБ пункт 3.20.3. "Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы необходимо предусматривать установку запорных и (или) отсекающих устройств.
Места расположения запорных и (или) отсекающих устройств устанавливаются в проектной документации.
Время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств определяется расчетом, обосновывается в проектной документации и регламентируется.
При этом должны быть обеспечены условия безопасного отсечения потоков и исключены гидравлические удары".
Так вот диаметр, протяженность трубопровода и характеристика транспортируемой среды напрямую связаны с количеством "выброшенного" при аварии опасного вещества и последствиями аварии, а цель проектировщика в плане обоснования ЗРА свести это к МИНИМУМУ!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #48 : 18 Февраля 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте товарищи технологи!Нужна ваша помощь))
п.4.1.2 ФНиПа гласит:
"...Тип арматуры и место ее установки на линиях всасывания и нагнетания,способ ее отключения, в том числе дистанционный, обосновываются в проектной документации в каждом конкретном случае с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды"
Мне непонятно,что имелось ввиду под этим "с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды", как обосновывать?Чем руководствоваться?
Заранее спасибо)


Ранее в теме выкладывали официальный ответ РТН по этому вопросу: http://www.proektant.org/index.php?topic=37489.msg222122#msg222122

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Марфа Ивановна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Февраля 2017 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

В чем заключается загвоздка. Спроектировали ручную арматуру на всасе и нагнетании насосов,заказчик требует обоснования выбора типа арматуры. А как теперь обосновать, если из пункта 3.20.3 исключили данные о типе арматуры и времени ее срабатывания?На что ссылаться и чем "крыть"?
Андрей 37
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 20 Февраля 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Из инструкции ручной арматуры взять время ее срабатывания и умудрится обосновать для Заказчика, что этого времени достаточно чтобы объем вытекшего вещества (которое может привести к аварии) был минимальным и гидроудара не произойдет, т.е. выполняются требования ОПВБ.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 20 Февраля 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Небось это "самые важные службы" заказчика такие замечания выдают. Я имею в виду промбезопасников, охрану труда, экологию. Эксплуатация бы сказала "нужны такие задвижки вместо таких"

? (Уфа, Россия)
Курначмех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 20 Февраля 2017 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Ответ РТН конечно хороший и из него следует, что время должно быть 0,00....001 с. с целью максимального снижения выбросов горючих и взрывоопасных в-в. 
Интересная ситуация, прошла выездная проверка и в предписание попало несоответствие п.3.20.3, в части нет расчета и не регламентировано время срабатывания отсекающих уст-в. Все бы хорошо, если бы мы были на стадии проектирования, а мы уже эксплуатируем объекты и не первый год, на момент вступления в силу изменений в ОПВБ март 2016 объекты были введены в эксплуатацию. Т.е. сейчас проектировщик за "копейку" должен расчетом подтвердить, то что было выбрано и установлено согласно ранее действующих требований 12,120 или 300 с. А если расчетное время окажется меньше ранее принятого? Останавливать объекты и менять арматуру?   
P.S. на оф сайте РТН версия то ФНИП ОПВБ не актуальная.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 20 Февраля 2017 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

А старым требованиям: блок 1 категории - 12 с; 2,3 категории - 120 с и т.д. у вас соответствовало?

? (Санкт-Петербург, Россия)
АбаК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 20 Февраля 2017 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

А что значит, что количество ввбросов гж лвж должно быть минимальным? Разве не чем быстрее скорость закрытия тем меньше кол-во опасных веществ? Зачем тогда что то обосновывать и может просто принимать арматуру с максимальноц скоростью закрытия?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Курначмех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 20 Февраля 2017 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

А старым требованиям: блок 1 категории - 12 с; 2,3 категории - 120 с и т.д. у вас соответствовало?
Да, проект в 2015 прошел ГГЭ Москва, у нас даже отсечники на приеме/нагнетании насосов стоят. Согласно ОЛ на клапана, все были заложены со временем не более 12 с.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Курначмех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 20 Февраля 2017 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Опять же кто эксплуатировал поймет, что расчет хорошо, но по факту.... Мало ли чего, если заметили не вовремя там уже разницы нет за сколько клапан отработает, важно время от обнаружения до момента отсечения. Печальный пример уже есть, истечение из шлема газоанализаторы не увидят, а там играет роль только роза ветров и хорошо если облако сядет на газоанализаторы или его заметят, и там хоть 0,1 мс ставь время срабатывания..... Адекватности нет в данном требовании и правильно было озвучено ранее, "чтобы переложить ответственность на проектировщика"

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 20 Февраля 2017 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

А что значит, что количество ввбросов гж лвж должно быть минимальным? Разве не чем быстрее скорость закрытия тем меньше кол-во опасных веществ? Зачем тогда что то обосновывать и может просто принимать арматуру с максимальноц скоростью закрытия?
Ну да, а что подумаешь задвижка Ду800 с временем срабатывания 12 с стоит как "мерседес" бизнес класса...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 20 Февраля 2017 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Так РТН требует как бы приведения в соответствие с новой редакцией ОПВБ? Составте долгосрочный план устранения выявленных недостатков, а там глядишь или "имир умрет или ишак сдохнет" [юмор]

? (Санкт-Петербург, Россия)
АбаК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 21 Февраля 2017 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)


Опв ничего не говорит о стоимости) речь идет только о минимизации выбросов. Врядли в ртн считают деньги заказчика
А что значит, что количество ввбросов гж лвж должно быть минимальным? Разве не чем быстрее скорость закрытия тем меньше кол-во опасных веществ? Зачем тогда что то обосновывать и может просто принимать арматуру с максимальноц скоростью закрытия?
Ну да, а что подумаешь задвижка Ду800 с временем срабатывания 12 с стоит как "мерседес" бизнес класса...

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 21 Февраля 2017 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Вот Заказчик их и посчитает, заставив проектировщика обосновать, а почему он принял ЗРА с минимальным значением в 12 с там, где можно поставить с 300 с. Заказчик сейчас грамотный пошел [озадачен]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Сегодня в 06:32

автор: Астутек
23 Июня 2017 года, 11:42

автор: Dinosaur
22 Июня 2017 года, 20:00

22 Июня 2017 года, 19:57

автор: A-Andr-A
22 Июня 2017 года, 10:43

автор: Foxson
21 Июня 2017 года, 14:22

автор: Таня П.
21 Июня 2017 года, 00:01

автор: Legio Mortis
19 Июня 2017 года, 14:05

автор: Shvet
18 Июня 2017 года, 10:53

автор: Foxson
15 Июня 2017 года, 15:16

автор: Антониони
15 Июня 2017 года, 06:52

автор: Foxson
14 Июня 2017 года, 19:34

автор: Legio Mortis
14 Июня 2017 года, 17:28

12 Июня 2017 года, 23:42

автор: КошМарка
10 Июня 2017 года, 17:02

Последние 10 cообщений чата:
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 844, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
ПИЛИГРИМ, Кошельков, DVolg 174, Martin Woop, АлександрС, Олега 777, Денис Б, Enot 28, Shvet, Никнейм, Alena_tex, Samsony 1, Nastenka, Мсю, Максим R, Алексей--, Legio Mortis
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines