beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288048
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Новая ТП запитана от двух ТП. Разные значения токов КЗ на ТП. Критично ли для оборудования

Количество просмотров - 1794
(ссылка на эту тему)
Elar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, здравствуйте!
Имеется проектируемая трансформаторная подстанция 2х1000кВа 6/0,4кВ, питаемая от двух существующих трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2, один трансформатор соответственно от ТП-1, другой от ТП-2.
Сегодня пришли значения токов КЗ на этих подстанциях
ТП-1   СШ-6кВ  Iк.з.(з.ф.)=4,2кА
ТП-2  СШ-6кВ  Iк.з.(з.ф.)=11,1кА
Значения различаются в три раза!
Подскажите пожалуйста:
1) Насколько это будет критично для оборудования? (РУ 6кВ - RM6 в проектируемой ТП)
2) Можно ли корректно отстроить работу релейной защиты?

Горэлектросети предлагают отказаться от подключения к ТП 1 из-за существенной разницы.
Что посоветуете делать? Может уже кто то сталкивался?
Заранее спасибо!

Проектировщик (ОМСК, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Есть направленные защиты, реле направления мощности и т.д., но это все применяется в сетях более высокого напряжения, не для 6 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2016 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)

RM6 на 6/10 кВ держат 20 кА, по-хорошему нужно посчитать ток кз у вас на ПС на шинах 6 и 0,4 кВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2016 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)


RM6 на 6/10 кВ держат 20 кА, по-хорошему нужно посчитать ток кз у вас на ПС на шинах 6 и 0,4 кВ
ток КЗ посчитать нужно по-любому (и не только по-хорошему)  [улыбка] , но , как я понимаю, больше интересовал вопрос по уставкам - от чего их отстраивать.

Инженер ( ? , Украина)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2016 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Ток кз на с.ш. 10 кв сущ. ТП 1 и ТП 2 на проектируемый ТП вообще не влияет. Токи кз отключаются за время менее 0.05 и любое оборудование это испытание небес выдержит. На отходящих линиях сущ. ТП выставляется токовая отсечка. На проектируемой ТП необходимо установить ТО и МТЗ и рассчитать КЗ на низкой стороне. Вечером смогу скинуть пример расчета, если хотите напишите исходные данные, однолинейную схему электроснабжения сделаю пример с ними.

? (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2016 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Это как это токи кз не влияют? От них будут зависеть ТКЗ на вводах 10 кВ ТП, от них же будет отстраиваться защиты? Думается мне необходимо посчитать кз от каждой питающей ТП, но выбирать от большего значения тока, так можем учесть работу секционника.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1055, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV, Гримек, Imp, Перельман, Земский, EuKarf, Neznaika, 9.8G, Electrik 1998, Мира, Alex2214, Mav, Alltta, VadGKorn, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines