beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Жаротрубные котлы. Причина разрыва подающего трубопровода?

Количество просмотров - 8434
(ссылка на эту тему)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Февраля 2016 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Дефект вашего котла многократно описан (Муромский "Техника безопасности при эксплуатации котельных установок малой производительности http://ru-safety.info/picbo/006217/ ) Основная причина - разные температуры стенки дымогарных труб и связанные с ней тепловые напряжения. Что у вас происходит перегрев или переохлаждение части труб сложно определить. Перегрев части труб может быть из-за низкого качества подпиточной воды. Переохлаждение из-за низкой температуры или высокой скорости подпиточной или обратной сетевой воды.
В общем на месте нужно смотреть: на каких трубах трещины и как на них влияет подпитка и обратка, если есть отложения на трубах, то где их больше.
Дистанционно по инету эту проблему не решить, ваш вариант может оказаться правильным, но он не единственный.  

Монтажник (Челябинск, Россия)
Serg30v
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Февраля 2016 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Где бы скачать эту книгу целиком?

Главный инженер (Вологда, Россия)
Serg30v
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Февраля 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Тогда почему не рвет второй котел? Водоподготовка у нас двухступенчатая, то есть жесткость подпиточной воды нулевая. Низкой температуры обратной воды быть не может, работает система рециркуляции.

Главный инженер (Вологда, Россия)
Vladimir Ur
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Февраля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

по тепловой схеме подключения котлов нужно смотреть. там будет ясно почему рвет трубопроводы

Инженер-теплоэнергетик (Томск, Россия)
Тимур ТМ и ТС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Декабря 2020 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

ребята всех с наступающим новым годом. нужна ваша помощь как расчитывать расширительный бак для котельной? и сколько нужно их ставить. Есть ли какая прога для расчета расширительных баков? Спасибо всем кто откликнется)))

Инженер-тепломеханик, тепловых сетей (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines