beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21985
  • Всего тем - 31020
  • Всего сообщений - 288016
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение насосной станции водяного пожаротушения. Нужна ли система вентиляции?

Количество просмотров - 12852
(ссылка на эту тему)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Января 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане,ситуация такая: есть коридор в одном конце которого есть тупиковое помещение в котором установлена насосная станция пож.туш., требуется выделить это помещение из состава коридора противопожарной перегородкой (РЕИ45). Вопрос: нужна ли для этого пом. вентиляция (предполагается сделать вытяжное отверстие и приточ.вентилятор по инициативе Заказчика, т.е. она не общеобменная) и если да (норматив. докум.) то, нужно ли устанавливать противопожарные клапаны (норматив.докум.). Спасибо за внимание.  

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Насосная станция пожаротушения - производственное помещение категории В4 или Д, или может быть В3

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)


Насосная станция пожаротушения - производственное помещение категории В4 или Д, или может быть В3
Уважаемый Dizel 2012, спасибо но вопрос не в категорировании помещения,а нужна ли вентиляция и прот.пож.клапана? Нашёл вот это РД 34.03.350-98 Пункт 39.1 Насосные станции:пенного пож.туш.,производственного,противопожарного,хозяйственного,питьевого и технического водоснабжения- категория помещения Д.
Можно ли ссылаться на этот докум. и если да, то противопожарные клапаны ненужны(нечему гореть)?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Вопрос именно в категорировании. Открываем СП7.13130.2013 п.7.2 и п.7.3

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2016 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Про клапана пошел уже 7.11
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 С; 0,5 ч/300 С; 1,0 ч/300 С; 2,0 ч/400 С; 1,0 ч/600 С; 1,5 ч/600 С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов. Фактические пределы огнестойкости указанных вентиляторов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53302;
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости, не менее:
EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
EI 60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
EI 30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
ЕI 60 – для закрытых автостоянок;
ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
ЕI 30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
Е 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Вентиляция как в обычной насосной, 1 крат. если много оборудования то расчёт расхода по тепловыделениям.
На счет клапана. Белорусские нормы немного отличаются от российских, потому в общих чертах. Насосные категории В максимум (выше не встречала), а значит по ОВ-шному нормативу клапан не нужен.
У меня пожарные тоже требовали ставит клапан, но чёткого пункта в нормах не нашли, ссылались на случай когда венткамера в одном пожарном отсеке, а помещение обслуживаемое в другом (они хотели сказать что эта станция обслуживает несколько пожарных отсеков, но это все не то, потому что не относится к воздуху). Правда заказчик в итоге решил поставить клапана, чтобы спокойно сдать объект.
Из логических объяснений вижу только защитить отверстие, чтобы когда прогорит воздуховод в него не пошел пожар, но эта ситуация мало вероятна, ведь насосная включится в начале пожара и теоретически потушит до того как огонь доберется до помещения, где эта насосная расположена (обычно это нижние или подземные этажи).

P.S.
Этот вопрос относится не к теме дымоудаления, а к вентиляции.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)


7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Так что то Вы меня запутали, я задавал вопрос по поводу вентиляции, а тут уже дымоудаление появилось.Или система дымоудаления это и есть часть вытяжной вентиляции?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Января 2016 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)



Из логических объяснений вижу только защитить отверстие, чтобы когда прогорит воздуховод в него не пошел пожар, но эта ситуация мало вероятна, ведь насосная включится в начале пожара и теоретически потушит до того как огонь доберется до помещения, где эта насосная расположена (обычно это нижние или подземные этажи).

P.S.
Этот вопрос относится не к теме дымоудаления, а к вентиляции.

Может я недостаточно точно описал объект проектирования:выделяемое помещение из состава коридора не оборудовано никакими системами вентиляции, там даже нет транзитных воздуховодов.Планируется(как хочет заказчик) из выделенного перегородкой(РЕИ45) помщения в ЭТОЙ перегородке установить воздухозаборную решотку для притока воздуха,а вытяжку оборудовать осевым вентилятором,т.е. "забираться" и "выдуваться" воздух будет в коридор. С какими либо другими помещениями,помещение насосной станции воздуховодами не связано.   

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Января 2016 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

т.е. "забираться" и "выдуваться" воздух будет в коридор.
ну вы же понимаете что это назвать вентиляцией очень сложно. Если ещё переток из коридора (компенсация вытяжки) можно допустить (при этом точно клапан вам нужен) то вытяжка однозначно за пределы здания.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Сертификат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Января 2016 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

В данном случае не подразумевались требования норм по вентиляции в том числе противодымной, и категорирование здесь не при чем. Смысл предъявленного требования - в ограничении распространения, т.е. в проемах противопожарных преград (противопожарная перегородка на 45 мин. в рассматриваемом случае) должны быть установлены заполнения в противопожарном исполнении. Примеры: воздуховод - противопожарный клапан, пластиковый трубопровод - противопожарная муфта, проемы по-больше - противопожарные двери, окна, занавесы и т.д. См. нормативные документы по правилам классификации зданий, строительных конструкций, материалов и изделий (для РБ ТКП 45-2.02-142-2011).

? (Гомель, Беларусь)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Апреля 2016 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане. Расчёт категории привёл к -В4. В соответствии с СП 5.13130.2009 - А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности.
Заказчик хочет что бы установили противопожарные нормально открытые клапаны с электроприводом оснащённым терморазмыкающим уст-вом, без управления от сигнала АПС. Но, статья 138 п.2 ФЗ-№123 "2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих." Вопрос, если В4 то клапаны можно неставить и/или если В4 датчика сигнализации нет, и можно ставить приводы с термовыкл. без срабатывания от АПС???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Апреля 2016 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Всем ещё раз здравствуйте! Спасибо за множество ответов [подмигиваю] , ну да ладно, в общем клапанам быть и теперь опять вопросы:
1.управлять приводами клапанов нужно с помощью а)контактов пром.реле катушка которого включается от прибора пож.упр.(ППУ); б)непосредственно сухим контактом ППУ;
2.место установки пром.реле а) в панели ппу; б) шкаф управления ОЗК, если шкаф то где его устанавливать;в)пром.реле на каждый клапан или одно на все(у меня из три клапана);
3."Дистанционное управление"- кнопочный пост (н.з.) установить на пост пожарной охраны;
4."Местное" - кноп.пост(н.з) рядом с местом установки клапанов(на каждый клапан кнопка);
5.Требуется ли индикация состояния: клапан "открыт", "закрыт".

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Мая 2016 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

1 - как Вам предоставят сигнал "автоматчики ПС"
2 - там где его дадут "автоматчики ПС" - но обычно я даю 1 сигнал на все огнезадерживающие клапана
3-5 - А не путаете ли Вы клапана огнезадерживающие с клапанами дымоудаления?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Мая 2016 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)


1 - как Вам предоставят сигнал "автоматчики ПС"
2 - там где его дадут "автоматчики ПС" - но обычно я даю 1 сигнал на все огнезадерживающие клапана
3-5 - А не путаете ли Вы клапана огнезадерживающие с клапанами дымоудаления?

Здравствуйте, спасибо за ответ.
1- допустим "дали" сигнал от ППКП тогда:
а)он поступает на ППУ в ППУ размыкается контакт(220В) и клапаны закрываются т.е. приводы запитаны непосредственно через контакты ППУ;
б) он поступает на ППУ в ППУ размыкается/замыкается контакт, пром. реле выкл. контакты размыкаются клапана закрываются?
2-то что один сигнал это понятно, я имел ввиду вот что п.4.10 СП6.13130 "Питание эл.приёмников СПЗ дожно осущ. от панели ППУ", соответственно реле тоже в панель устанавливать?
3-4 не путаю №123-ФЗ статья138 п.2. Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. вот с местным я не прав наверное.
5- поэтому и спросил, что нигде в нормах не нашёл.
Объясните поподробнее если можно)

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 908, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Yury G, Credo0405, HeleninimiMR, Владимир Ц., Shvet, Медведев Алексей, Mav, Neverlock, Spayn, Alex2214, ivm, Imp, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines