Два технологических трубопровода с общим спутником. Прокладка в одной общей теплоизоляции?

Количество просмотров - 2849
(ссылка на эту тему)
Алексей П
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Января 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Требуется проложить два технологических трубопровода Ду32 и Ду25 (водные среды) с одним общим спутником (теплоф. вода от замерзания сред) Ду20 в одной общей изоляции. Так будет компактнее, чем по отдельности. У трубопроводов будут скользящие опоры, каждая из которых нагружена сразу двумя трубопроводами и спутником. Кто-то сталкивался с подобными экзотическими решениями? Что можно придумать здесь: применимы ли типовые опоры, расположение трубопроводов друг относительно друга и т.п. решения? Может кто реализовывал...

Инженер ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Января 2016 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

"Спутники" такого малого диаметра как правило не очень хороши в эксплуатации: засоряются и корродируют. Вариант электрообогрева спец кабелем не рассматривали?

Монтажник (Челябинск, Россия)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

На счет малого диаметра не согласен с Foxson. В основном "спутники" используются Ду 15, 20, если нужно то две шт.
Что касается прокладки двух технологических трубопроводов в одной изоляции с общим спутником-решение нормальное, и часто используемое.
    На счет электрообогрева: современно. Однако, если нет дефицита теплофикационной воды, то ее использовать проще.

Заместитель директора (Тула, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

На счет малого диаметра не согласен с Foxson.

Да, делают такие спутники, но это не узел, про который можно забыть. Его нужно сезонно промывать и консервировать. На практике он часто остаётся бесхозным: технологи (эксплуатация) считают его системой отопления, сантехники - технологией. В таком режиме гниёт и засоряется он очень быстро.
И по закону Мерфи трассировка и врезка в подающий коллектор выполняются так, что спутник становится грязесборником (в РД обычно только схема на него).   

Монтажник (Челябинск, Россия)
Алексей П
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы!  Электрообогрев считают дорогим, а теплофикац. вода есть рядом и в достаточном количестве.  Спутник врезаю в коллекторы через верх, чтоб не засорился.

Инженер ( ? , Россия)
Иванов Иван
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Делали так. Берется опора типа КХ по ОСТ 36-146 одна на все 3 трубы и все норм. С изоляцией чуть посложней посчитать такую конструкцию, но тоже возможно.

Руководитель группы (Мозырь, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Чистильщик, Ivan D
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines