Системы радиофикации в корпусах авиационного завода. Требования ГО и ЧС?

Количество просмотров - 6620
(ссылка на эту тему)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Января 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Возник вопрос:
Заказчик прислал тех. условия на проектирование системы радиофикации в нескольких реконструируемых корпусах авиационного завода. В них есть такое предложение:
"Радиофикацию выполнить в соответствии с требованиям ГО и ЧС.
Я что то не могу найти эти самые требования ГО и ЧС к системам радиофикации. Кто уже делал подобные проекты, подскажите пожалуйста какие нормативные документы нужно почитать?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

В СП 134.13330.2012 есть пункт 5.13.16 "Требования к техническим характеристикам объектовых систем оповещения аналогичны требованиям СП 3.13130."

Т.е. это означает, что мне нужно брать оборудование для контроля линий, обеспечивать резервное питание систем и прочее?? кабели frls?? т.е. делать обычную СОУЭ 3 типа?? просто не во всех помещениях (у нас технологи определяют в каких помещениях нужно делать радиофикацию)

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

или же всё-таки можно как обычно запроектировать просто только усилитель и громкоговорители, подключаемые обычным трансляционным кабелем и всё?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 12 Января 2016 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Перекликается с
https://www.proektant.org/index.php?topic=29419
https://www.proektant.org/index.php?topic=29638

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 12 Января 2016 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Почитал ваши вопросы на сайте 0-1. В принципе существует оборудование речевого оповещения, в том числе предназначенное для работы в системах ГО и ЧС. Т.е. требования одинаковые как к речевому оповещению. В том числе контроль линий оповещения на обрыв и кз. Надо понять, что у Вас за центральное оборудование стоит. Марку укажите

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2016 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе приведены эти самые требования именно к системе, передающем сигналы ГО и ЧС?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 12 Января 2016 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Уточните конкретно, о чем речь. Обсуждаются в основном СП133 и СП134

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Января 2016 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

то, что вы написали "требования одинаковые как к речевому оповещению. В том числе контроль линий оповещения на обрыв и кз.". Откуда инфа?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 12 Января 2016 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Это мое предположение, исходящее из требований СП3.13130.2009. У Вас ведь техзадание опирается на него?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 12 Января 2016 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.

3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
Если исходить, что одной из разновидностей чрезвычайной ситуации является пожар. Необязательно в здании, а например на территории предприятия, то все требования логичны.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 12 Января 2016 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Если взять требования таблицы 2 ГОСТ31565-2012, то
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также ДРУГИХ СИСТЕМАХ., которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Задайте себе вопрос, должна ли система оповещения ГО и ЧС сохранять работоспособность в условиях пожара?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Project Arsec
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Января 2016 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)


или же всё-таки можно как обычно запроектировать просто только усилитель и громкоговорители, подключаемые обычным трансляционным кабелем и всё?
Роман, к нам приходило несколько заказов  сделать подбор оборудования для трансляции сигнала ГО и ЧС на территориях стадиона, завода,  цехов.. мы делали оповещение ГО и ЧС по требованиям СП3 и тех заданию. Если вам необходима помощь , мы подберем Вам оборудование по Вашим требованиям, на нашем оборудовании. Наше оборудование (Соната) позволяет транслировать музыку и имеет приоритет на сигналы ГО и ЧС.

Проектировщик (Москва, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Сентября 2016 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! У меня еще вопрос - можно ли прокладывать в одном лотке радиотрансляционный кабель (100В) и экранированный микрофонный кабель?? Имею ввиду, будут ли ощутимые наводки от трансляционного кабеля на микрофонный или все будет ок?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 05 Сентября 2016 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

В принципе стараются разводить. У меня весной на объекте был случай наводки на микрофонный кабель от силового 220В. Избавились запитав оборудование с другого автомата.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Сентября 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Можно ли использовать микрофонный кабель в качестве трансляционного (100В)? Просто есть остаток микрофонного, чтобы дополнительный кабель не покупать.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dizel 2012, Чистильщик, Posetitel, Evdbor, КВН-68, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines