Добрый день!
Столкнулась с необходимостью построить ВЛ-6кВ на Сахалине. Согласно климатическим картам, это 6-ые районы по давлению ветра и толщине стенки гололеда. не могу найти опоры(((. Типовые альбомы на ж/б, металлические и даже деревянные опоры для районов вечной мерзлоты разработаны для 1-4 районов. Помогите, пожалуйста!

Проектировщик (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Января 2016 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Шифр 25.0074 Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Января 2016 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

это 6-ые районы по давлению ветра и толщине стенки

Посмотрите этот ТП:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Елена ТК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Января 2016 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектировщик (Воронеж, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июня 2017 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, помогите с типовой серией ВЛ-10 кв для V ветрового района. Предполагается подвеска СИП-3 1х150 или запараллеленная двухцепка с проводом СИП-3 1х95.

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Неужели нет таких опор?

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Есть! Кабельная линия!!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Расстояние около 4 км. Да и в ТЗ указана ВЛ

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2017 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Так же в ТУ прописано выполнить ВЛ, эти два документа уже никто не подменяет, вот и ищу опоры

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)


Расстояние около 4 км. Да и в ТЗ указана ВЛ

И что? 4 км для КЛ 10 кВ -  не расстояние.
Для таких сечений в 3х150 мм2 типовых проектов ВЛ 10 кВ как бы и нет. Потребуется пересчет, получится частокол из опор и выйдет гораздо дороже КЛ. И менее надёжно при таком РКУ. Донесите это до Заказчика.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Двухцепных линий с проводом 95 тоже нет для v ветрового района?

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Тоже нет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2017 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

3.407.2-181.09 Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10 кВ. Здесь предусмотрена подвеска СИП-3 1х150

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2017 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Но цена!  [безумный]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июля 2017 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Промежуточная опора 42 т.руб. в принципе не так и много учитывая полёт порядка 70 м

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, MiltonBoornEV, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines