Установка на крыше молниеприёмной сетки. Как подключиться к существующему контуру?

Количество просмотров - 15153
(ссылка на эту тему)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Сентября 2016 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Максим R, Vоlk спасибо за ответы.
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Февраля 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!

Прошу помочь начинающему. Выполняю проект молниезащиты существующего достаточно большого офисного здания - длина 70 м, ширина 15 м, высота 21 м. На крыше запланирована молниеприемная сетка, через 25 м по периметру - спуски молниеотводов.

Т.к. здание существующее, прилегающая территория облагорожена (плитка, асфальт), у заказчика есть большое желание минимизировать объем земляных работ при организации системы заземления. Предлагается подключить спуски к существующим контурам заземления здания.

По СО-153-34.21.122—2003 п. 3.2.3.1 - "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты совмещается с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители разделяются по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов."

Вопросы - как правильно подключиться к существующему контуру? Можно ли это сделать на уровне земли или нужно подключаться непосредственно к контуру под землей? Можно ли/нужно ли объединять молниеотводы полосой на уровне земли?

Заранее благодарю за ответы.


Добрый день!

Для того чтобы надежно соединить токоотвод с заземлителем лучше всего использовать сварку или болтовое соединение.

Подключение к существующему контуру заземления следует выполнить на уровне земли. При наличии выпусков от существующего контура заземления, подключить к ним.

Токоотводы можно объединять полосой на уровне земли.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Максим 69, Mav, Beroes Group, Земский, Evdbor, Vikkkkktor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines